• 工作总结
  • 工作计划
  • 读后感
  • 发言稿
  • 心得体会
  • 思想汇报
  • 述职报告
  • 作文大全
  • 教学设计
  • 不忘初心
  • 打黑除恶
  • 党课下载
  • 主题教育
  • 谈话记录
  • 申请书
  • 对照材料
  • 自查报告
  • 整改报告
  • 脱贫攻坚
  • 党建材料
  • 观后感
  • 评语
  • 口号
  • 规章制度
  • 事迹材料
  • 策划方案
  • 工作汇报
  • 讲话稿
  • 公文范文
  • 致辞稿
  • 调查报告
  • 学习强国
  • 疫情防控
  • 振兴乡镇
  • 工作要点
  • 治国理政
  • 十九届五中全会
  • 教育整顿
  • 党史学习
  • 建党100周
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 实用文档 > 作文大全 > 2023年电气安全管理制度4篇(精选文档)

    2023年电气安全管理制度4篇(精选文档)

    时间:2023-08-19 23:35:04 来源:千叶帆 本文已影响

    电气安全管理制度为加强学校用电安全管理,更好的节约能源,特制定《学校用电管理制度》如下:1、电工必须持证上岗,任何调整,改用电源,必须征得总务主任及管电人员下面是小编为大家整理的电气安全管理制度4篇,供大家参考。

    电气安全管理制度4篇

    电气安全管理制度篇1

    为加强学校用电安全管理,更好的节约能源,特制定《学校用电管理制度》如下:

    1、电工必须持证上岗,任何调整,改用电源,必须征得总务主任及管电人员的同意。

    2、办公室空调原则上在摄氏三十度以上开始启用,人员离开时电扇要关闭。

    3、校内任何人不准使用电炉、电暖器等电器。

    4、禁止在校内使用电夹板、电热水器,禁止私拉电线,注意用电安全。

    6、晴天教室上课尽量利用自然光,少开灯;晚间关闭室内用灯。

    7、教室、办公室人员离开后要及时关闭用电器(灯、电扇、媒体、饮水机、电脑、打印机、音箱等),做到“人离灯灭”。

    8、全校师生要爱护用电设备,不准随便扳动、毁坏电器开关。

    电气安全管理制度篇2

    学校人员集中,需要创造一个平安安稳的环境,确保学校师生做到安全用水、用电、用气尤为重要。为此,特制定本制度。

    1、学校用电、用水、用气及水路、电路、供气等设施、设备由学校后勤统一管理,应经常对学校水路、电路及用电器、供气设施进行检查和维修,特别是暴风暴雨后进行及时检查,确保师生安全。

    2、各校(园)校(园)长为水、电、气安全管理直接责任人;各班主任是本班用水、用电、用气安全教育和管理责任人。要加强安全教育宣传力度,增强师生安全用水、用电、用气意识。

    3、学校后勤工作人员应经常检查水路和供水设施。发现问题及时维修。

    4、应做好师生饮用水消毒杀菌工作,为师生提供安全卫生的饮用水源。

    5、禁止师生喝生水和不卫生的水,防止、杜绝肠道传染病在学校发生。教育学生自觉保护环境,保护水源,不在有水池、水塔的地方玩耍,不损坏自来水的供水设施。左旋肉碱面膜哪种眼霜好红血丝身体香氛哪个好眼线哪种二次清洁好

    6、教育学生不得违章操作电器,使学生知道人体和大地都是导体,不得用湿手接触带电的线路和操作带电的电器,更不能以人体任何部位直接接触裸露的带电体,不在高压线下放风筝,不在电线上晾晒衣物。

    7、不准乱拉乱接电线,经常检查本班电路,发现问题不准自行拆修,应立即报告学校后勤组织维修。

    8、注意节约用电,做到人走灯灭,关闭所有电器,不乱摸电源线路、闸刀、开关及电杆拉线,发现有裸露的电源和线路异常,应立即报告,不得擅自处理。

    9、教育学生不随便拨弄燃气设施设备,避免因燃气引发的安全事故。

    电气安全管理制度篇3

    1、范围:适用于本公司用电管理

    2、目的:建立用电安全规定

    3、执行程序:

    3.1、电气运行安全:

    (1)、电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

    (2)、电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。

    (3)、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

    (4)、在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

    (5)、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。

    (6)、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。

    (7)、做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除

    (8)、现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。

    (9)、电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。

    3.2、接地装置的规定:

    (1)、接地电流大的接地装置(500a以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500a以下)为10欧姆。

    (2)、变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。

    (3)、装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。

    (4)、装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。

    (5)、保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。

    (6)、易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。

    (7)、保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。

    3.3、静电接地的要求:

    (1)、静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。

    (2)、露天放置的管道(液体,气体等)每隔20-25米应设感应雷接地,每处电阻值不宜超过10欧姆。

    (3)、贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不得于大30米。

    3.4、防雷接地:

    (1)、为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。

    (2)、避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。

    (3)、为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地减小电阻使感应电荷迅速流入地中。

    (4)、避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

    (5)、避雷针接地极的多少,应视接地电阻是否满足要求,每极接地极之间的距离应保持3米,接地极应为带状接地。

    (6)、为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方且距被保护物应大于3米。

    (7)、电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。

    (8)、避雷针的保护范围,应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目。

    (9)、独立避雷针,避雷线的接地电阻不宜超过10欧姆。

    (10)、当气候条件恶劣时,应停止户外电气作业,不得已而紧急抢修

    的应采取可靠的安全措施。

    (11)、变电所必须制订现场运行规程,值班人员的职责应在其中明确规定。

    (12)、高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人员在场,并符合设备不停电的距离。

    (13)、运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度,工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

    (14)、在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。

    (15)、凡电气设备和线路无电应作有电看,严禁以手随便触摸。

    (16)、未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

    (17)、在坠落高度2米以上工作时,须办好登高作业证并有相应的安全措施。

    (18)、在带电设备附近动火,火焰距带电部位10kv及以下为15米、10kv以上为30米。

    3.5、架设临时电气线路规定:

    (1)、各部门需要铺设临时电气线路,必须先填写“临时接线申请单”。

    (2)、“临时接线申请单”由部门负责人负责填写,安装人和使用保管人一定要本人亲自签字。

    (3)、“临时接线申请单”由安全环保部门批准,使用期限为一星期,超过一星期的,要办理延期手续。

    (4)、使用临时线路一定要在“临时接线申请单”规定的时间内使用,不得超时。

    (5)、经审批同意铺设的临时电气线路,应执行本厂“电器安全管理规定”中的有关规定。

    (6)、临时电气线路应由持证电工架设安装,电工凭“临时接线申请

    单”施工,否则有权拒绝架设。

    (7)、临时电气线路安装完后,要经使用保管人验收合格才能使用,在使用期限内,由使用保管人负责保管,使用保管人应经常检查,发现问题请电工解决,他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。

    (8)、经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方,与水管、蒸汽管、门窗等应有0.3米以上水平垂直距离,与道路交叉处离地高度不低于6米。架设在户内离地高度不低于2.5米,户外不低于3.5米。

    (9)、临时电气线路到期后,由原安装人拆除,严禁使用保管人私自拆除。

    3.6、移动电动工具安全管理规定:

    (1)、移动电动工具包括:电风扇、排风扇、手电钻、手提砂轮机、移动水泵、震捣器、电焊机等,以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具。

    (2)、移动电动工具要求专人负责保管、维修及检查,检查内容有:电动工具本身有3.9、动力及照明检修作业规程:?

    (1)、在检修500v以下线路的各种电动机时,应采取下列措施:? (a)、拉开开关与断路器,将电动机从线路电网中断开。

    (b)、待电动机完全停止后,在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。

    (c)、经测验确证无电后,摘除辅助线路上的保险丝。?

    (2)、在靠近6kv及以上设备作业时,须注意下列各项规定:? (a)、带电体只允许在工作人员的任何一面,如两面都有带电体,禁止作业。

    (b)、带电体与工作人员的距离,无论伸手或挥动工具都不可小于0.7米。

    (3)、在转动的设备旁工作时,应注意在转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都有不可小于0.7米。

    4.10、电气安全用具有关规定:?

    (1)、绝缘手套每6个月试验一次。?

    (2)、高压绝缘手套的试验电压为8kv,持续时间为1分钟。低压绝缘手套的试验电压为25kv,持续时间为1分钟。?

    (3)、绝缘靴每6个月试验一次。?

    (4)、绝缘靴定期试验电压为15kv,持续时间为10分钟。?

    (5)、高压验电笔每6个月试验一次。6-10kv试验电压为40kv;20-35kv试验电压为105kv,时间为5分钟。?

    4.11、行车检修规定:

    (1)、检修行车时,一定要由指定的梯口上车或用升降平台。严禁走轨道、钢梁等,如必须走钢梁时,须有人警戒,由被修理行车的操作人员作监护,并应同时办理许可证手续,采取必要的安全措施。?

    (2)、携带的检修工具,必须放在工具袋内,大型工具须用绳子作上下传递。

    (3)、传递工具物体时,防止碰撞在行车磨电道上。?

    (4)、不准由一台行车向另一台行车跨跃(指有两台行车的地方)。?

    (5)、工具使用完毕后,须检点清楚,放入工具袋内随人带走。

    电气安全管理制度篇4

    为了加强燃气防火安全的管理,避免发生事故,根据消防法规的有关规定,结合本项目的实际情况,制定如下制度:

    1.对燃气设备的操作人员,必须进行专业培训,掌握安全操作规程和防火安全知识,经考核合格后,方可操作上岗。

    2.值班工作人员,应严格执行燃气用具安全防火及安全操作规程,严格遵守岗位责任制度及交接班制度。

    3. 值班工作人员不得擅离职守,不准饮酒、睡觉,要加强安全检查,发现问题及时处理,消除隐患。

    4.燃气调压站、燃气表房、餐厅、职工食堂的燃气阀门房间,应由专人管理负责,不准当仓库、休息室,并设有明显的标志牌。房间内要保持良好的通风,严禁烟火,严禁无关人员进入。

    5.燃气管道、调压站、锅炉房、燃气热水器、厨房(、阀门等燃气设施,都要由专业人员负责检修,严禁非专业人员检修或拆卸。

    6.要经常检查各管道节门及燃气设施,防止燃气泄漏。在燃气设施附近,禁止一切火种。

    7.检修泄漏燃气部位时,应按检修操作规程,应使用铜质工具,穿不易产生静电的衣服,并要打开门窗,使空气流通,防止产生火花引起事故。 8严禁私自拆、装、移、接燃气管和燃气设备,严禁乱拉乱接胶皮管,接用燃气设备。

    9.严禁在本项目范围内使用和贮存液化石油气罐。

    相关热词搜索:电气安全管理制度电气安全管理制度标准范本食堂水电气安全管理制度幼儿园水电气安全管理制度厨房水电气安全管理制度电气安全管理制度和操作规程有几票几制电气安全管理制度规定了电气运行电气安全管理制度与操作规程电气安全管理制度和操作规程有电气安全管理制度和操作规程有几票机制电气安全管理制度和操作规程有( )票 ( )制

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤