    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集在不同规范要求下厂房风荷载计算的讨论张鹏马军(中机十院国际工程有限公司北京100083)摘要:本文根据《建筑结构荷下面是小编为大家整理的门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集4篇,供大家参考。

    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集4篇

    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集篇1

    在不同规范要求下厂房风荷载计算的讨论

    张鹏 马军

    (中机十院国际工程有限公司 北京100083)

    摘要:本文根据《建筑结构荷载规范gb50009-2012》与《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程cecs102:2002》风荷载的不同要求分别对柱脚刚接及铰接两种型式的门式刚架进行计算。分析讨论了两本规范计算结果的差异,对设计时采用何种规范进行计算提出建议。

    关键词:门式刚架 风荷载 比较

    门式钢架轻型钢结构房屋具有用钢量小、造价低廉、建造工期短的优点。自从《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》2002年发布后,门钢结构广泛使用于工业厂房、仓库、农贸市场、体育场馆等领域。但是随着结构使用时间增长,各种极端天气状况逐渐经历,也出现了不少例局部破坏甚至倒塌的恶性事故。门式钢架轻型钢结构房屋一般采用轻质屋面及墙面材料,自重较轻,对外界荷载较敏感。比如《建筑结构荷载规范gb50009-2012》7.1.2条,“对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压”就是针对门式钢架轻型钢结构房屋提出的要求。因此设计时考虑稍有不周就有可能出现严重的后果。虽然规范中并没有对风荷载提出需要特别加强的要求,但是笔者认为还是应该对风荷载的计算有足够的重视。

    1.不同规范对于风荷载计算的不同要求

    《建筑结构荷载规范gb50009-2012》(文中简称“荷载规范”)与《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程cecs102:2002》(文中简称“门钢规程”)均有风荷载的计算要求,但计算公式及参数取值不尽相同。特别是对于风荷载体形系数两本规范取值相差较大。下面以封闭式双坡屋面结构体型进行比较。

    1.1 荷载规范第8.3节表8.3.1项次2 柱:迎风面μs=+0.8,背风面μs=-0.5 梁:迎风面μs=-0.6,背风面μs=-0.5 1.2 门钢规程附录a表a.0.2-1中间区 柱:迎风面μs=+0.25,背风面μs=-0.55 梁:迎风面μs=-1.0,背风面μs=-0.65 1.3 荷载规范与门钢规程的体形系数比较

    对于柱:荷载规范的μs是门钢规程的μs的1.63倍((0.8+0.5)/(0.25+0.55))。

    对于梁:荷载规范的μs是门钢规程的μs的0.67倍((0.6+0.5)/(1.0+0.65))。

    初步比较可见,使用荷载规范计算时柱偏于安全,使用门钢规程计算时梁偏于安全。由于结构所

    受荷载不仅仅为风荷载,还有恒载、活载、吊车荷载等多种作用。应将两本规范求得的风荷载设计值与恒活荷载进行组合计算,综合比较才能得出比较科学的结论。本文通过多个实例进行计算分析,以比较风荷载作用如何取值才更为安全可靠。

    2.计算实例

    2.1 实例一:无吊车单跨厂房 2.1.1 基本参数

    钢架间距6m,檐口标高9m,钢架跨度24m,单跨双坡屋面,屋面坡度5%,封闭式建筑,柱底铰接,屋面恒载0.3kn/m,屋面活载(与雪荷载组后后)0.5kn/m,基本风压分别取0.35kn/m与0.7kn/m两种情况,地面粗糙度类别为b。

    2.1.2 计算模型及主要结果

    基本风压取0.35kn/m时的按荷载规范及门钢规程计算所得弯矩包络图依次见图2.1a及2.1b,基本风压取0.7kn/m时的按荷载规范及门钢规程计算所得弯矩包络图依次见图2.1c及2.1d。

    图2.1a

    图2.1b 张鹏(1981~),男,陕西礼泉,工程师,从事结构工程设计,(电子信箱)zjyyzhangpeng@

    别为b。

    3.1.2 计算模型及主要结果

    基本风压取0.35kn/m时的按荷载规范及门钢规程计算所得弯矩包络图依次见图3.1a及3.1b,基本风压取0.7kn/m时的按荷载规范及门钢规程 计算所得弯矩包络图依次见图3.1c及3.1d。

    图2.1c

    图2.1d 2.2 结果比较 经过以上计算可知:

    (1)风压0.35kn/m时,荷载规范计算的柱顶弯矩(271)较门钢规程计算的柱顶弯矩(260)大约4%。

    (2)风压0.7kn/m时,荷载规范计算的柱顶弯矩(282)较门钢规程计算的柱顶弯矩(260)大约8%。(3)风压0.35kn/m与风压0.7kn/m时,门钢规程计算的柱顶弯矩最大值均为260.2。

    (4)门钢规程计算所得的梁跨中向上弯曲的弯矩均比荷载规范计算的大,但远小于梁跨中向下弯曲的弯矩。

    2.3结果分析

    对于柱顶弯矩:风压较小时,门钢规程仅比荷载规范计算所得小不足5%,两本规范计算均不会有太大区别。但是随着风压的增大,两本规范计算值差距会逐渐增大,当风压达到0.75时,门钢规程比荷载规范计算所得小8%有余,已经可能影响到了结构的安全储备。

    对于梁柱弯矩:由于屋面恒活荷载组合下始终为控制组合,风荷载对梁的上弯作用不起控制作用。在按门钢规程要求设置隅撑后,均能很好的满足设计要求。

    3.1 实例二:5t吊车单跨厂房 3.1.1 基本参数

    钢架间距6m,檐口标高9m,钢架跨度24m,单跨双坡屋面,屋面坡度5%,封闭式建筑,柱底刚接,设置有5t单梁吊2台,屋面恒载0.3kn/m,屋面活载(与雪荷载组后后)0.5kn/m,基本风压分别取0.35kn/m与0.7kn/m两种情况,地面粗糙度类22

    222

    图3.1a

    图3.1b

    图3.1c

    图3.1d

    3.2结果比较 经过以上计算可知:(1)

    风压0.35kn/m时,荷载规程计算的柱脚

    最大弯矩(-208.4)均较门钢规程计算的柱脚最大弯矩(-197.3)大5.6%。(2)

    风压0.7kn/m时,荷载规程计算的柱脚

    最大弯矩(-219.6)均较门钢规程计算的柱脚最大弯矩(-197.3)大11%。

    张鹏(1981~),男,陕西礼泉,工程师,从事结构工程设计,(电子信箱)zjyyzhangpeng@(3)(4)两种风压情况下,荷载规程与门钢规程门钢规程计算所得的梁跨中向上弯曲的1万小莉。门式刚架轻钢结构风荷载计算的讨论,工业建筑,2007增刊

    2轻型钢结构设计手册(第二版).中国建筑工业出版社,2006

    3门式钢架轻型房屋钢结构技术规程cecs 102:2002 中国计划出版社 计算的柱顶弯矩均相同(-293)。

    弯矩均比荷载规范计算的大,但远小于梁跨中向下弯曲的弯矩。

    3.3结果分析

    对于柱脚弯矩:风压较小时,门钢规程仅比荷载规范计算所得小不足5%,两本规范计算均不会有太大区别。但是随着风压的增大,两本规范计算值差距会逐渐增大,当风压达到0.7kn/m2

    时,门钢规程比荷载规范计算所得小11%有余,已经可能影响到了结构的安全储备。

    对于梁柱弯矩:由于屋面恒活荷载组合下始终为控制组合,风荷载对梁的上弯作用不起控制作用。在按门钢规程要求设置隅撑后,均能很好的满足设计要求。结论

    虽然门钢规程在附录a的条文说明中阐述了多数情况下按照荷载规范要求计算较按门钢规程计算不利,但根据本文比较发现,在某些情况下按荷载规范计算又是偏于安全的。

    对于柱脚铰接无吊车的轻钢厂房,当风压较大地区,特别是沿海、高海拔地区,在设计柱脚铰接的单跨、多跨轻钢厂房时,按照门钢规程计算的柱顶弯矩偏小较多,应用荷载规范进行风荷载作用效应的校核。厂房的跨度越小、檐口高度越高越应引起足够的重视。

    对于柱脚刚接的轻钢厂房,当吊车吨位较小时,风荷载作用下柱脚产生的弯矩占总弯矩比例越大。此时按照门钢规程计算的柱脚弯矩较小,甚至有可能较荷载规范计算值小10%以上。厂房的吊车吨位越小、檐口高度越高越应引起足够的重视。

    本文计算结果比较中未涉及柱脚剪力的讨论,并不是说两本规范计算所得的剪力相差不大。由于厂房侧墙风荷载体形系数的差异,引起两本规范计算所得的柱脚剪力差异明显。但是设计时,锚栓式柱脚一般均设有抗剪键,因此均能满足两本规范的设计要求。

    对于部分封闭的厂房,屋面风吸力的体型系数较大,对于恒载较小的轻钢厂房,很有可能出现风吸力作用下梁组合弯矩大于恒活荷载作用下的梁组合弯矩。此时对梁的平面外支撑体系的设计应引起足够的重视。

    参考文献

    张鹏(1981~),男,陕西礼泉,工程师,从事结构工程设计,(电子信箱)zjyyzhangpeng@

    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集篇2

    宁波某轻型钢结构门式刚架厂房毕业设计

    专业:土木工程 姓名:张骁 学号:3020913094

    指导教师:吴姗姗,查支详

    前 言

    毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

    本组毕业设计题目为《宁波市某厂房设计》。在毕业设计设前期,我温习了《房屋建筑学》、《结构力学》、《钢结构设计》等知识,并借阅了《钢结构设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《建筑地基基础设计规范》、《轻型钢结构设计手册》等规范。在毕业设计中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计,本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕业设计后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。

    毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了word,excel。在绘图时熟练掌握了autocad,天正,pkpm,sts,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

    轻型门式刚架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。

    二零零六年六月十五日

    内容摘要

    本设计主要进行了结构方案中横向框架2、3、7、8轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。

    关键词: 框架

    结构设计

    抗震设计

    abstract

    the purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis 2、3、7、 the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different the internal force(bending moment, shearing force and axial force)in the structure under the horizontal loads can be easily the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the ds : frames, structural design,anti-seismic design

    毕业设计进度计划安排:

    第三周 组成设计组,查阅资料,搜集规范。第四周 熟悉autocad,天正软件。

    第五周 绘制建筑平、立、剖面及建筑详图。第六周 确定建筑方案,构思结构布置。

    到七周 结构方案布置,熟悉结构分析计算软件pkpm。第八周 选择梁柱截面,荷载分析和组合。第九周 内力和变形计算。

    第十周 构件设计,构件验算,基础设计。第十一周 中期报告与检查。

    第十二周 熟悉有限元软件ansys(选做)

    第十三到十六周 编制完成设计计算书,绘制施工详图,毕业设计文档整理,为答辩做准备。

    目录

    第一部分:工程概况…………………………………………………………1 建筑地点、建筑功能、建筑类型、建筑介绍、门窗使用、地质条件 ……………………1

    柱网与层高 ………………………………………………………………………1 框架结构承重方案的选择 ………………………………………………………2 框架结构的计算简图 ……………………………………………………………2 梁、柱截面尺寸的初步确定 ……………………………………………………3

    第二部分:框架侧移刚度的计算…………………………………………5 横梁、纵梁、柱线刚度的计算 …………………………………………………5 各层横向侧移刚度计算 …………………………………………………………6 各层纵向侧移刚度计算…………………………………………………………12

    第三部分:重力荷载代表值的计算 ……………………………………13

    资料准备…………………………………………………………………………13 重力荷载代表值的计算…………………………………………………………14

    第四部分:横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算……23

    横向自振周期的计算……………………………………………………………23 水平地震作用及楼层地震剪力的计算…………………………………………24 多遇水平地震作用下的位移验算………………………………………………27 水平地震作用下框架内力计算…………………………………………………28

    第五部分:竖向荷载作用下框架结构的内力计算…………………32

    计算单元的选择确定……………………………………………………………32 荷载计算…………………………………………………………………………33 内力计算…………………………………………………………………………40 梁端剪力和柱轴力的计算………………………………………………………45 横向框架内力组合………………………………………………………………46 框架柱的内力组合………………………………………………………………54 柱端弯矩设计值的调整…………………………………………………………57 柱端剪力组合和设计值的调整…………………………………………………60

    第六部分:截面设计…………………………………………………………62

    框架梁……………………………………………………………………………62 框架柱……………………………………………………………………………68 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算……………………………………………78

    第七部分:楼板设计…………………………………………………………82

    楼板类型及设计方法的选择……………………………………………………82 设计参数…………………………………………………………………………82 弯矩计算…………………………………………………………………………83 截面设计…………………………………………………………………………87

    第八部分:楼梯设计…………………………………………………………91 设计参数…………………………………………………………………………91 楼梯板计算………………………………………………………………………91平台板计算………………………………………………………………………93平台梁计算………………………………………………………………………94

    第九部分:框架变形验算…………………………………………………96

    梁的极限抗弯承载力计算………………………………………………………96 柱的极限抗弯承载力计算………………………………………………………97 确定柱端截面有效承载力mc……………………………………………………98 各柱的受剪承载力vyij的计算 …………………………………………………99 楼层受剪承载力vyi的计算……………………………………………………100 罕遇地震下弹性楼层剪力ve的计算 …………………………………………101 楼层屈服承载力系数ξ

    yi的计算………………………………………………101

    层间弹塑性位移验算 …………………………………………………………103

    第十部分: 科技资料翻译………………………………………………104

    科技资料原文 …………………………………………………………………104 原文翻译 ………………………………………………………………………113

    第十一部分:设计心得……………………………………………………120 参考资料 …………………………………………………123

    第一部分:工程概况

    建筑地点:宁波市

    建筑功能:某集团拟建设一单层轻型钢结构厂房,拟做检

    测产品用。

    建筑类型:单层轻型门式钢结构。

    建筑介绍:建筑总面积约3000平方米,跨度为2×15m,设置3吨单轨吊车,柱网间距6.0米,建筑平、立、剖面图详见建施图。屋面板采用彩色压型钢板(双波型w-600,岩棉填充),外墙板采用彩色压型钢板夹聚苯乙烯保温板,外墙底部采用陶粒混凝土空心砌块,内墙采用轻质隔墙。

    门窗使用:

    地质条件:经地质勘察部门确定,此建筑抗震设防烈度为6度,场地为2类,地面粗糙度b。

    柱网与层高:本厂房为单层厂房,采用柱距为6m,跨度为2

    ×15m,在10轴和11轴处设置一道宽30mm伸缩缝,如下图所示:

    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集篇3

    摘要:自《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(cecs102:98)公布已来,此类工程发展很快,但也陆续听到一些令人不安的情况。去年雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构被压坏恐怕很难避免,但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇晃晃,没有支撑,说装上墙板就好了,好象有了墙板就可以不要支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,但有的严重不合规定。以下就轻钢结构设计及施工谈自己的几点体会。

    关键词:门式刚架钢结构

    一、设计方面

    1.屋面活荷载取值

    框架荷载取0.3kn/m2已经沿用多年,但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载要提高到0.5kn/m2.《钢结构设计规范》规定不上人屋面的活荷载为0.5kn/m2,但构件的荷载面积大于60m2的可乘折减系数0.6.门式刚架一般符合此条件,所以可用0.3kn/m2,与钢结构设计规范保持一致。国外这类,要考虑0.15-0.5n/m2的附加荷载,而我们无此规定,遇到超载情况,就要出安全问题。设计时可适当提高至0.5kn/m2.现在有的框架梁太细,檩条太小,明显有人为减少荷载情况,应特别注意,决不允许在有限的活荷载中“偷工减料”。

    2.屋脊垂度要控制

    框架斜梁的竖向挠度限值一般情况规定为1/180,除验算坡面斜梁挠度外,是否要验算跨中下垂度?过去不明确,可能不包括屋脊点垂度。现在应该是计算的。一般是将构件分段,用等截面程序计算,每段都要计算水平和竖向位移,不能大于允许值,等于要验算跨中垂度。跨中垂度反映屋面竖向刚度,刚度太小竖向变形就大。要的度本来就小,脊点下垂后引起屋面漏水,是漏水的原因之一。有的工程由于屋面竖向刚度过小,第一榀刚架与山墙间的屋面出现斜坡,使屋面变形。本人有此想法,刚架侧移后,当山尖下垂对坡度影响较大时(例如使坡度小于1/20),要验算山尖垂度,以便对屋面刚度进行控制。

    3.钢柱换砼柱

    少数设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很并,在外力作用下很容易松动和破坏。有些设计,在门式刚架设计好之后,又根据业主要求将钢柱换成砼柱,而梁截面不变。应当指出,砼柱加钢梁作成排架是可以的,但将刚架的钢柱换成砼柱,而钢梁不变,是不行的。由于连接不同,构件内力也不同,要的工程斜梁很细,可能与此有关。

    4.檩条计算不安全

    檩条计算问题较大。檩要是冷弯薄壁构件,受压板件或压弯板件的宽厚比大,在受力时要屈曲,强度计算应采用有效宽度,对原有截面要减弱,不能象热轧型钢那样全截面有效。有效宽度理论是在《冷弯薄壁型钢构件技术规范》(gb50018-2002)中讲的,有的设计人员恐怕还不了解,甚至有些设计软件也未考虑。但是,设计光靠软件不行,还要能判断。软件未考虑的,自己要考虑。再有,设计人员往往忽略强度计算要用净断面,忽略钉孔减弱。这种减弱,一般达到6-15%,对小截面窄翼缘的梁影响较大。刚架整体分析采用的是全截面,如果强度计算不用净截面,实际应力将高于计算值。《规范》4.1.8、9条规定:“结构构件的受拉强度应按净截面计算;受压强度应按有效截面计算;稳定性应按有效截面计算。变形和各种稳定系数均可按毛截面计算”。有的单位看到国外资料中檩条很薄,也想用薄的。国外檩条普遍采用高强度低合金钢,但我国低合金钢q345的冲压性能不行,只有用q235的。国外是按有效截面计算承载力的。如果用q235的,又想用得薄,计算时还不考虑有效截面,荷载稍大时檩条就要垮。

    二、施工方面

    1.柱子拔出

    有的刚架在大风时柱子被拔起,这是实际中常出现的事故。主要原因不是刚架计算失误,而且设计柱间支撑时,未考虑支撑传给柱脚的拉力。尤其是房屋纵向尺度较小时,只设置少量柱间支撑来抵抗纵向风荷载,支撑传给柱脚的拉力很大,而柱脚又没有采取可靠的抗拔措施,很可能将柱子拔起。,因此,在风荷载较大的地区刚架柱受拉时,在柱脚应考虑抗拔构造,例如锚栓端部设锚板等。

    2.没有柱间支撑

    这种情况最近较多,这样肯定不行。目前没有任何一本规范允许不设支撑。特别是柱间支撑,受力较大,绝不能省略。

    3.端板合不上

    端板连接是结构的重要部位。由于加工要求不严,而腹板与端板间夹角又,有的工程两块端板完全对不上,合不起来。强行用螺栓拉在一起,仍留下很宽缝隙,严惩影响工程质量。

    4.锚栓不铅直

    框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不铅直,柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难着,这种情况不少。锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用用无收缩砂浆二次灌浆填实。

    5.保温材吸水超重

    有些房屋雪不大就垮了,究其原因,是屋面防水施工太差,雪融化后水逐渐渗入,为保温村所吸收。今年冬季落雪多次,迁延时间较长。屋面的设计荷载很小时,当吸水量达至一定程序,超过了结构的承载能力,就要倒塌。

    6.保温材料安装混乱

    保温材料一般采用玻璃棉,其厚度根据热功计算确定。正规做法是采用背面带铝箔隔汽层的玻璃棉,有的不用铝箔,用牛皮纸,我不清楚牛皮纸是否可作隔汽层,如果可以,也比不用任何隔汽层好。防止冷凝水向室内滴水,是房屋的使用要求之一。有人以为铝箔只是为了美观,或承受拉力,实际上它的主要作用是作隔汽层。承受悬挂时的拉力还可以用玻璃纤维布或钢丝网。现在看到有些工程,玻璃棉不用任何隔汽层。另外,当采用内层钢板吊顶时,不是将保温卷材压在檩条上,而是为了施工方便,将保温材剪断,放在檩条之间的吊顶上,形成冷桥。某工程在这样处理的同时,又将吊顶钢板搭接方向弄反。加之,冬季混凝土地坪施工作业时,将周边门窗关闭,由于室内外温差大,大量水汽在屋顶凝集,由吊顶钢板搭接处流下,形成了“外面不下里面下”的状况,使工程不能交工。经验告诉我们,当保温卷材有隔汽层并保持接缝处密封时,卷材是干燥的,无隔汽层时卷材是湿的。在水份的长期浸泡下,随着时间的推移,保温棉将被逐渐压实,最终失去应有的保温作用,因此安装方法是否正确,关系很大。

    门式刚架设计例题门式刚架轻型房屋钢结构图集篇4

    门式脚手架计算书

    1.计算说明 1.1概况:

    工程项目:京广客专信阳东站 门架高度:8.8m5层 工程内容:站台雨棚吊顶

    1.2本工程采用门式脚手架规格如下:

    水平架5步4设,脚手板5步1设,交叉拉杆两侧设置,剪刀撑4步4跨设置,水平加固杆4步1设,脚手架顶部施工层采用密目安全网进行封闭,目数不少于2000目/㎡,自重标准0.5kg/m。

    2.根据上述条件进行脚手架稳定性计算 2.1 脚手架自重产生的轴向力ngk1计算

    门架1榀18.6*9.8*10-3=0.182kn 交叉支撑2副4*9.8**10-3=0.078kn 水平架(5步4设)16.5*9.8*4/5**10-3=0.129kn 脚手板2块(5步1设)0.184*2*1/5=0.074kn 连接棒2个6*2*10-3=0.012kn

    锁臂2副0.0085*2=0.017kn 合计0.492kn

    每米高脚手架自重:ngk1=0.492/1.72=0.286kn 2.2 加固杆、附件产生的轴向力ngk2计算 tgɑ=4*1.7/(4*1.83)=0.93 对应cosɑ=0.7

    32钢管重(2*1.83/0.732+1.83)*0.038=0.18kn 扣件重1*0.0135+4*0.0145=0.072kn

    每米高脚手架加固件重(0.18+0.072)/(4*1.7)=0.037kn 密目网重0.5*9.8*10-3=0.005kn/m

    加固杆、附件产生的轴向力ngk2=0.037+0.005=0.042kn/m 2.3 施工荷载产生的轴向力标准值 n标准=2*1*1.83=3.66kn

    2.4 风荷载对脚手架产生的计算弯矩标准值(倾覆力)

    根据顶部施工层使用密目网,偏于安全考虑,按不透风的全封闭情况,查表知风荷体型系数,µ8=1.0ψ=1.0风荷载标准值

    wk=0.7µz.* µ8=0.7*1.23*1.0*0.45=0.387kn/㎡ 作用于脚手架计算单元的风线荷载标准值 qk= wk*l=0.387*1.83=0.708kn/m

    风荷载时脚手架计算单元产生的弯矩标准值 mk=0.708*62/10=2.549kn.m

    2.5 计算脚手架稳定性n≤nd,则脚手架稳定,根据规范规定,作用于一榀门架的最大轴向力设计值应对不组合风荷与组合风荷两种情况进行计算,取两种工况计算结果的大者作为不利轴向力。不组合风荷载时

    n=1.2*(ngk1+ ngk2)h+1.4 n*8.8+1.4*3.66=8.59kn 组合风荷载时

    n=1.2*(ngk1+ ngk2)h+0.85*1.4*(n标准+2 mk/b)

    =1.2*(0.286+0.042)*8.8+0.85*1.4*(3.66+2*2.549/1)=13.89kn 由此看出以上两种组合时,组合风荷载时得到一榀门架的最大轴向力。

    一榀门架的稳定承载力设计值nd,根据门架型号和尺寸,已知 门脚平架钢管¢48*3.5mm,a1=489mm2h0=1700mmi0=12.19*104mm4

    门架加强杆钢管¢48*3.5mm,h1=1700mmi1=12.19*104mm4 门架加强杆换算截面惯性矩

    i= i0+ i1 h1/ h0=12.19*104+12.19*104*1700/1700=24.38*104 mm4 门架加强杆换算截面回转半径

    i=(i/a1)1/2=(24.38*104/489)1/2=22.33mm 门架立杆长细比:根据h=8.8m查表知系数k=1.22 λ=k* h0/ i=1.22*1700/22.33=92.88 查表知轴心受压构件稳定系数φ=0.294

    标准

    =1.2*(0.286+0.042)

    一榀门架的稳定承载设计值

    nd=φ.a.f=0.294*489*2*205*10-3=58.944kn>n=13.89kn 满足要求。3.底轮的固定

    施工时,门式脚手架底轮用固定支架固定架空,使脚手架受力在固定支架上,固定支架的受力同一榀门架的稳定承载,计算同上。

    相关热词搜索:例题架设图集门式刚架轻型房屋钢结构最新图集门式刚架结构实战设计门式刚架结构设计规范门式刚架结构实战设计pdf 朗筑门式刚架结构设计的步骤门式刚架设计步骤门式刚架结构优缺点门式刚架 图集门式刚架设计原则门式刚架标准图集