• 工作总结
  • 工作计划
  • 读后感
  • 发言稿
  • 心得体会
  • 思想汇报
  • 述职报告
  • 作文大全
  • 教学设计
  • 不忘初心
  • 打黑除恶
  • 党课下载
  • 主题教育
  • 谈话记录
  • 申请书
  • 对照材料
  • 自查报告
  • 整改报告
  • 脱贫攻坚
  • 党建材料
  • 观后感
  • 评语
  • 口号
  • 规章制度
  • 事迹材料
  • 策划方案
  • 工作汇报
  • 讲话稿
  • 公文范文
  • 致辞稿
  • 调查报告
  • 学习强国
  • 疫情防控
  • 振兴乡镇
  • 工作要点
  • 治国理政
  • 十九届五中全会
  • 教育整顿
  • 党史学习
  • 建党100周
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 实用文档 > 作文大全 > 脚手架施工方法及要求优秀9篇

    脚手架施工方法及要求优秀9篇

    时间:2023-08-23 14:35:06 来源:千叶帆 本文已影响

    脚手架施工方法及要求优秀一、工程概况本工程位于深圳市西乡镇工业区内,风影秀丽,环保优美。分别由一栋一层板材加工厂、一栋二层办公楼、一栋四层宿舍以及设备基础组下面是小编为大家整理的脚手架施工方法及要求优秀9篇,供大家参考。

    脚手架施工方法及要求优秀9篇

    脚手架施工方法及要求优秀篇1

    一、工程概况

    本工程位于深圳市西乡镇工业区内,风影秀丽,环保优美。分别由一栋一层板材加工厂、一栋二层办公楼、一栋四层宿舍以及设备基础组成。外墙脚手架是施工安全中的主要部分,是文明施工、安全生产的重要一环是关系到本工程顺利进行的主要因素。所以,外墙脚手架的搭设工作要作为重点来抓。要有专人负责,组织有经验、通过专业培训的工作人员施工。在安全的防范工作必需要高度重视,树立一种对工作一丝不苟的工作作风,为安全生产创造先决条件。

    二、工程特点

    2.1.1外墙结构

    外墙前面一层缩入6.5m,后面挑出2.2m,外墙边基本成为矩形状。挑出部分直接从地面搭起,缩入部分从二层楼面搭起。

    2.1.2环境关系

    本工程建于新建的工业区内,周围的建筑物都正在施工。要树立我公司的良好的施工形象,发扬本公司的优良传统。更要把安全的防范工作作为重点来抓,脚手架是主要部分,采用安全网和脚手板的围护来达到安全预防目的。认真执行国家的安全规范,要贯彻“安全第一,以防为止”的方针,还广大市民既安全又宁静的优美环境。

    2.1.3外脚手架构造

    本工程的楼层不高,前面二层以上虽然是从楼板面开始,但上三层脚手架的重量不大。在脚手架根部加垫2000×200×60厚的木板,作为分散楼板的集中受压。后面直接从地面按落地式脚手架的搭设方法即可。

    三、脚手架设计

    3.1.1材料的选择

    (1)架体材料全部采用48厚3.5优质无缝钢管和钢管扣件。

    (2)外围维护采用经深圳市安全检查站审批的安全网。

    (3)作业层跷板采用6钢筋网片。

    3.1.2搭设方法

    1、工艺流程

    落地式脚手架:放线→地基平整夯实→外侧设浅排水沟→铺设垫板→放置纵向扫地杆→逐根竖立立杆→(与扫地杆扣牢)→安装横向扫地杆(与立杆及纵向扫地杆扣牢)→安装第一步大横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步小横杆(立杆与大横杆每个交点处均要设置小横杆)→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在搭设两道连墙杆后拆除)→第三、第四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→满铺脚手板和挡脚板→搭设护身栏杆(材料同架子)→

    挂密目式安全网。

    2、主要施工方法

    a.外脚手架搭设

    根据现场场地情况,建筑物高度和结构特点,采用双排扣件式钢管满搭设外脚手架。脚步手架外边满挂密眼难燃安全网,搭设时要跟随主体而上,而且要超过作业层高度一层。本工程的总高度17.2m.,前面部分要在二层楼面开始架设,此部分只有10.7m,在楼板上加垫板后采用落地式脚手架的搭设方法即可。

    a.1落地式脚手架搭设的具体方法

    脚手架基础平整夯实,修造排水沟。铺设脚步手架垫木,垫木板选用长2~2.5m、宽不小于200mm、厚不小于60mm的木板,垂直于墙面放置,并可用长4.0m、宽200mm和厚60mm的木板平行于墙面放置。垫木板下必需平整夯实,密实度不少于95%。

    排设立杆和大小横杆,而且竖向立杆要长短交错。用扣件将立杆、大小横杆连接,装配临时斜撑。立杆应采用不同长度的钢管,以保证搭接接头错开,相邻接头错开高度应>500mm,立杆在转角部位必须到位,距地面不大于200mm距离内设扫地杆,架体里外立杆间距1000mm,立杆纵距1500mm,大横杆步距1800mm,横杆与立杆用扣件连接,从脚手架两端和转角处设置剪刀撑,中间每隔12m~15m设一道,且每片架不少于三道,剪刀撑宽度为3~5倍立杆纵距,斜杆与地面夹角在45°~60°范围,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。剪刀撑的设置应自下而上连续设置。

    1)、立杆横距为1000mm,纵距为1500mm,内立杆距墙柱面不宜大于300mm,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,立杆接头必须用对接扣件连接,与相邻的大横杆距离不宜大于步距的1/3。立杆与横杆必需用直角扣紧,不得隔步设置或遗漏。

    2)、大横杆步距为1800mm,上下横杆的接长位置应错开布置,在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,内外两相邻横杆的接头不应在同跨中,相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况,接头宜采用对接扣件相接。

    3)、小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上,并用直角扣件两端固定扣紧。在相邻立杆之间,根据需要加设1根或2根小横杆,靠墙一端至墙面距离应为200~300mm。每隔高度不大于4m、水平距离不大于7m设一根与建筑物内的预埋钢管连接(用扣件拧紧)作为连墙杆。

    4)、剪刀撑在两端和转角处设置,剪刀撑斜杆与地面夹角在45度至

    60度范围,两端转角处以及每6~7根立杆需设剪刀撑,剪刀撑搭接长度不小于400mm,并用两只旋转扣件扣牢。

    5)、防护栏在外立杆主杆中增加一根钢管,水平方向在横杆步距中增加两根钢管交错相连,采用扣件扣牢。

    6)、脚手板采用直径不小于6的钢筋网片焊制而成,规格在1000×800mm为宜,钢筋网片焊接处不得有脱焊现象,钢筋网片与水平杆捆绑沿长方向用18#镀锌铁丝绑扎,每边不少于3扣。首层隔离层和施工操作层必需满铺脚手板,做到严密牢固、铺平、铺稳、铺实。每隔4步架要满铺一层脚手板,第一层的墙边空隙均要满铺,预防物品坠落伤人。

    7)、安全网要使用深圳市安检站认证的密目安全网品种,在外脚手架外侧立面紧随架体搭设满挂。采用18#镀锌铁丝封闭式绑扎在钢管上,每隔10m必须用安全网水平封闭一层。

    8)、斜道在二层楼面上开始按“之”字型搭设。斜道附于外脚手架旁,供人员上下之用。在斜道拐角处设置平台,斜道宽度为1000mm坡度为1∶3(高∶长),斜道拐角平台面积应不小于6m2,宽度不小于1500mm。斜道两侧及拐弯平台外围,应设不低于1.2m防护栏杆及不低于0.2m的挡脚板,人行斜道的脚手板上应钉木防滑条,厚为20~30mm,间距为300mm,斜道的搭设方法与主体架的搭设材料和方法相同。

    9)、卸料平台作为转运材料之用,从主体架悬挑式结构,平台与楼板平齐,并在垂直方向错开设置。用钢管从架体伸出1500mm左右,每500mm一根。长5~6m、宽1.5m,周围设1.2m高的栏杆。下用钢管每1000mm一道与平台成60度角作为斜撑,上两端也用钢管与平台不小于60度角作拉杆,平台的钢管要与建筑物拉结成一体。在平台上要挂“限定荷载标识牌”,底用钢筋网片满铺,周围用安全网满挂。

    四、脚手架的技术要求

    4.1架子用钢管、扣件必须符合国家标准要求,扣件必须拧紧。

    4.2用14园钢的花篮螺丝做拉杆,所拉位置必须在水平挑杆外节点上,拉结必须牢固可靠。

    4.3架子与建筑物加连墙杆,层层拉结,并设置全覆盖纵向垂直剪力撑。

    4.4如因条件限制,架子周围未连续封闭,应设置横向垂直支撑,端部用连墙杆加强。

    4.5每四层设置一道撑拉杆,拐角处用16根斜撑进行可靠连接。

    4.6其他细部根据现场具体情况进行可靠处理。

    五、架子使用与维护

    5.1施工中应保证架体始终超过最高作业层1.8m以上。

    5.2架子上严禁集中堆放建筑材料和多人集中一处,施工荷载应控制在270kg/m2以内,每段架体只限两个操作层作业,且操作层必须满铺钢筋网片,并用夹板作全封闭。

    5.3脚手架的搭设、使用和拆除应符合有关规范、规程、规定、安全防范措施等。

    5.4架子必须坚持先验收后使用的制度,验收由公司质安部主持并会同现场有关人员共同进行,并做好验收记录。

    5.5外脚手架和外侧立面的安全网必须有专人随时检查,发现脱落或不安全的地方及时修补。

    5.6当外架高出周围建筑物时,将拉杆、预埋吊环与楼板筋焊接,楼板筋又与大楼竖向引下线焊接连通一体,形成防雷系统。

    5.7外架使用过程中应经常对架体构配件及避雷系统进行检查,发现问题及时整改。

    5.8台风警报期间,应对架体检查及加固,并清除架子上的材料等物,台风之后要立即对架子进行系统全面检查,清除隐患后方可使用。

    5.9架子的连墙杆不得随意切除,确有需要必须通过技术人员同意并采取措施后方能切除。

    六、脚手架拆除

    6.1根据工程进度合理安排架子的拆除时间和顺序。

    6.2架子拆除前应对作业人员进行详细的技术交底,明确拆除顺序、拆除范围、时间、材料传递、堆放和运输等。

    6.3架子拆除时间应设警戒区和警戒线,并临时封闭或切断下部通道和场地,设专人巡视,严禁任何人员在作业区内行走。

    6.4拆除的架子材料应集中堆放并及时运走。

    七、脚手架验收

    脚手架应由持证架子工严格按规程搭设,搭设前要进行安全技术交底,脚手架主要受力杆件材质应经检验并符合要求,严禁钢木混用。由公司的安全部门组织有关人员对脚手架应分部、分段,按施工进度验收,验收合格后方可投入使用。

    八、脚手架安全

    外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和外爬架,外侧采用全封闭密目式安全挂网;脚手架应按施工实际能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设;未经过安全教育、技术交底和无上岗证人员不能上岗。脚手架的检查分段分层验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还应特别注意保持架子原样。有的结构和

    脚手架施工方法及要求优秀篇2

    脚手架施工方法及要求

    第一节施工方案的选择

    本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,我们充分考虑了以下几点:

    1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

    2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

    3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

    4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收;

    5.综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。

    6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用钢管落地脚手架方案:

    第二节脚手架材料选择

    1. 钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管

    表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

    2.本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

    3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一着色。底排立杆、扫地杆均漆色。

    4.脚手板、脚手片采用符合有关要求。

    5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证

    第三节 脚手架搭设工艺流程及要求

    落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

    定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

    在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按下构造要求搭设。

    1. 主杆基础

    本工程脚手架基础利用基坑支护平台混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。

    2.立杆间距

    (1) 脚手架立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水

    平4.5m(即两步三跨);立杆距建筑物0.8m。

    (2) 脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头

    交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步

    同跨内,以保证脚手架的整体性。

    (3) 立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm

    左右。

    (4) 立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

    (5) 立杆及纵横向水平杆构造要求:

    3.大横杆、小横杆设置

    (1) 大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

    (2) 外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

    4.剪刀撑

    脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个以上旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

    5.脚手板、铺脚手片的铺设要求

    (1) 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆间

    应满铺脚手板,无探头板。

    (2) 满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处

    必须采取有效的防护措施。

    (3)脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接平

    整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

    6.防护栏杆

    (1) 脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全

    网固定在脚手架外立杆里侧。

    (2) 选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

    (3) 脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少

    于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

    (4) 脚手架内侧形成临边的,在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

    7.架体内封闭

    (1) 脚手架的架体里立杆距结构物净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

    (2) 脚手架施工层里立杆与结构物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

    (3) 施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

    第四节脚手架的劳动力安排和进度要求

    1.为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员,均有上岗作业证书。

    2.建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

    3.外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

    4、 本脚手架工程的搭设、拆除以必须满足总体施工的进度要求为原则,并以此原则来配置足够数量脚手架施工人员。

    第五节脚手架的检查与验收

    1.脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

    2.高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收。

    3.验收时应具备下列文件:

    (1) 脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

    (2) 脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

    (3) 脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

    (4) 脚手架工程的施工验收报告;

    4.脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

    (1) 构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠;

    (2) 安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

    (3) 基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;

    (4) 连墙件的数量、位置和设置是否符合要求;

    (5) 垂直度及水平度是否合格。

    第六节脚手架搭设安全技术措施

    (1) 架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。

    (2) 钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准应符合规范JGJ 130-200 第3条),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。

    每个螺栓的预紧力在40N·m~65 N·m之间。^

    (3)该脚手架作业时,安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂

    起重设备。

    (4) 脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。

    2.质量保障措施

    (1) 操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

    (2) 技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传

    达至所有操作人员。

    (3) 脚手架必须严格依据本《施工方案》进行搭设;搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

    (4) 脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。

    3.安全保障措施

    (1) 操作人员必须持有登高作业操作证,方可上岗。

    (2) 架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子。

    (3) 在架子上施工的各工种作业人员,应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员);不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。

    (4) 雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除工作。

    (5) 应设安全员负责对脚手架进行经常检查和保修。

    A.在下列情况下,必须对脚手架进行检查|

    a.在六级以上大风和大雨后

    b.停用超过二个月,复工前。

    B.检查保修项目

    a.各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合《施工方案》的要求;

    b.扣件螺丝是否松动;

    c.安全防护措施是否符合要求。

    (6) 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护,安全员巡

    视检查。

    (7) 脚手架必须有防止坠物伤人的防护措施。

    (8) 搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。

    4.脚手架避雷措施

    1.钢管架应设置避雷针,分置于外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。

    2.外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

    3.定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

    4.外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

    5.严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

    6.严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

    7.结构施工时不允许多层同时作业,施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层。

    8.当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

    9.各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人

    第七节脚手架拆除安全技术措施

    1.拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

    2.拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

    3.拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

    4.拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

    5.拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

    6.连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

    7.拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

    8.拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

    9.在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

    10.拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理

    11.高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

    12.输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。

    13.当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人

    为事故。

    14.如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆

    除。

    15.翻掀垫铺应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内

    未清除的残留物从高处坠落伤人

    高空作业操作规程

    1、从事高空作业要定期体检,经医生诊断,凡患高血压,心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高空作业。

    2、高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和易滑的鞋。

    3、高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。

    4、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天高空起重和打桩作业。

    5、梯子不得缺档,不得垫高使用,梯子横档间距离30厘米为宜,使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施,单面梯与地面夹角以60-70度为宜,禁止两人同时在梯子上作业,如需接长使用,应绑扎牢固,人字梯底脚要拉牢,在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。

    6、没有安全防护设施,禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的构件上行走。高空作业与地面联系,应设通讯装置,并有专人负责。

    7、乘人的外用电梯、吊笼,应有可靠的安全装置,除指派的专业人员外,禁止攀登起重臂、绳索和随同运料的吊篮、吊装物上下。

    脚手架施工方法及要求优秀篇3

    (一)施工方案

    1、根据工程实际编制脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。

    2、搭设高度在25M以下的外架应有搭拆方案,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面和平面布置图。

    3、搭设高度超过25M且不足50M的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。

    4、搭设高度超过50M的外架,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。

    5、外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等必须经企业技术负责人审批并签字盖章。

    (二)立杆基础

    1、毛竹脚手架立杆需深埋地下30cm以上并支在垫木(块)上,基础夯实后落地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并设纵横相连扫地杆。立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设扫地杆。

    2、钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、砼地坪、砼预制块上,设纵横相连扫地杆。

    3、立杆基础外侧设置截面不小于20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上砼路面。

    4、外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审批签字盖章。

    (三)架体与建筑物拉结

    1、脚手架与建筑物按水平方向不大于7M,垂直方向不大于4M设一拉结点。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1M以内范围按垂直方向不大于4M设一拉结点,顶部80cm以内范围按水平方向不大于7M设一拉结点。

    2、钢管外架拉结点应刚性拉结;毛竹外架采用2根并联8号铅丝加套管的柔性拉结(既拉又撑)。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。

    3、外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

    4、拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。

    (四)立杆间距与剪刀撑

    1、毛竹脚手架步距不大于1.8M,立杆纵距不大于1.5M,横距不大于1.3M,架子总高度不得超过25M。

    2、钢管脚手架步距底部高度不大于2M,其余不大于1.8M,立杆纵距不大于1.8M,横距不大于1.5M。如搭设高度超过25M须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,超过50M应进行专门设计计算。

    3、架子转角处立杆间距应符合搭设要求。

    4、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离不超过9M设置一排剪刀撑,剪刀撑杆件与地面成45-60°角,自下而上、左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连接(绑扎),并应延伸到顶部大横杆以上。竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过30cm。

    5、毛竹脚手架必须设置顶撑,顶撑能有效地搁在小横杆上,不得移位、偏离。

    6、严禁搭设单排脚手架。

    (五)脚手板与防护栏杆

    1、25M以下建筑物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、底层、顶层必须满铺外,还应在中间至少满铺一层。25M以上建筑物的外架应层层铺设脚手片。装饰阶段必须层层满铺脚手片。

    2、满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效防护措施。

    3、脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片完好无损,破损的要及时更换。

    4、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于18#铅丝张挂严密。

    5、脚手架外侧自第二步起必须设1.2M高同材质的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9M和1.3M。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设12M高的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

    6、脚手架的高度,里立杆低于檐口50cm,平屋面外立杆高于檐口1-1.2M,坡屋面高于1.5M以上。

    (六)交底和验收

    1、脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。

    2、脚手架搭设后由公司组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。

    3、脚手架应进行定期检查和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检查出的问题应及时整改,项目部每半月至少检查一次。

    (七)小横杆设置

    1、外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,确保安全受力。

    2、小横杆应设置在大横杆的下方,顶撑的上端(仅指毛竹脚手架)。

    3、小横杆两端各伸出立杆净长度不少于10cm并应尽量保持一致。

    (八)杆件搭接

    1、钢管脚手架立杆必须采用对接,大横杆可以对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于40cm,且不少于二只扣件紧固。

    2、竹脚手架立杆、剪刀撑、大横杆和其他杆件均采用搭接,其中立杆、剪刀撑搭接长度不小于1.5M,大横杆不小于2M,且均用不细于10#铅丝双股并联绑扎3道以上。

    3、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。

    4、竹脚手架顶撑设置到位、有效、与立杆绑扎不小于10#铅丝双股并联绑扎3道。

    (九)架体内封闭

    1、脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于20cm,如大于20cm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。

    2、脚手架施工层里立杆与建筑物之间应进行封闭。

    3、施工层以下外架每隔3步以及底部应用密目网或其他措施进行封闭。

    (十)脚手架材质

    1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。

    2、搭设竹脚手架的竹竿要求挺直、质地坚韧,不得使用青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通两节以上的竹杆。竹杆有效部分小头直径必须符合:A.立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm;B.小横杆不得小于90mm;C.搁栅、栏杆不得小于60mm。

    3、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。

    4、竹脚手架绑扎用的铅丝无锈蚀,双股并联捆扎。

    5、底排立杆及扫地杆均漆红白相间色。

    (十一)通道

    1、外脚手架应设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1∶3,宽度不小于1M,转角处平台面积不小于3m2。斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆,并应在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。

    2、斜道两侧及转角平台外围均应设1.2M高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并用合格的密目式安全网封闭。

    3、斜道侧面及平台外侧应设置剪刀撑。

    4、斜道脚手片应采用横铺,每隔20-30cm设一防滑条,防滑条宜采用40×60mm方木,并多道铅丝绑扎牢固。

    5、外架与各楼层之间应设置进出通道,坡度不大于1∶3,宽度不小于1M,通道宜采用木板铺设,两边设1.2M高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并固定牢固。

    6、斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色。

    (十二)卸料平台

    1、外脚手架吊物卸料平台和井架卸料平台应有单独的设计计算书和搭设方案。

    2、吊物卸料平台、井架卸料平台应按照设计方案搭设,应与脚手架、井架断开,有单独的支撑系统。

    3、卸料平台要求采用厚4cm以上木板统一铺设,并设有防滑条。外架吊物卸料平台应采用型钢做支撑,预埋在建筑物内,不得采用钢管搭设。井架卸料平台可以由钢管从基础上搭设,但基础必须采用砼,地立杆垫型钢或木板。

    4、吊物卸料平台必须设置限载牌。

    5、卸料平台临边防护到位,设置1.2M高防护栏杆和30cm踢脚杆,四周采用密目式安全网封闭。

    脚手架施工方法及要求优秀篇4

    脚手架施工方法及要求

    第一节施工方案的选择

    脚手架施工方法及要求优秀篇5

    关于脚手架施工安全要求及注意事项

    脚手架搭设要求

    1、脚手架搭设或拆除人员必须由《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。

    2、操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。

    3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。

    4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向方向延伸外搭设。确保已搭部分稳定。

    5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:

    (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应有必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。

    (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要认真检查才能进行下一道工序。

    (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用完后要装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

    (5)每次收工以前,所有上架材料应全部清理好,不要放在架子上,要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

    (6)在搭设作业进行中,地面上的员应避开可能落物的区域。

    6、架上作业时的安全注意事项:

    (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设置是否齐全有效,确认无误后方可作业。

    (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面清洁,不要乱放材料,工具,以免造成掉物伤人。

    (3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,采取必要的支托措施,以防抗拒下的模板材料掉落架外。 (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙缷料方式。

    (6)严禁在架面上打闹嬉戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,应注意身体不要失衡。

    7、在脚手架上进行电气焊作业时,要拿东西接着火星或撤去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。

    8、其他安全注意事项:

    (1)运送杆应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。尽量避免人工传递。 (2)除搭设过程中必要的1~2步架的上下外,作业人员不得攀缘脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。

    (3)在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。 (4)作业人员要服从统一指挥,不得自行其是。

    9、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求: (1)作业面上的荷载,包括脚手板、人员、,当施工组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过3kN/㎡;装修脚手架不超过2kN/㎡;维护脚手架不超过1kN/㎡。

    (2)脚手架的板层和同时作业层的数量不得超过规定。

    (3)垂直运输设施与脚手架之间的转运平台的铺板层数和荷载控制应按规定执行,不得任意增加铺板层和数量和在转运平台上超载材料。

    (4)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。 (5)过梁等墙体构件要随运随装,不得存放在脚手架上。

    (6)较重的施工设备不得放在脚手架上。模板支撑、缆风绳泵送混凝土及砂浆的管等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。

    10、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取加固措施后方可拆除。

    11、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,没有安全设施的,必须补设,才能上架进行作业。

    12、脚手架拆除作业前:

    (1)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出并随即吊下。

    (2)拆缷脚手板、杆件、门架及其它较长、较重、有联结的部件时,必须要多人一起进行。禁止单人进行拆缷,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。

    (3)多人或多组进行拆缷作业时,应加强指挥,不能不按程序进行的任意拆缷。

    (4)因拆除上部或一侧的附墙拉结而子不稳时,应架设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全。

    (5)拆缷现场应有安全围护,并设专人看管,作业人员进入拆缷作业区内。

    (6)严禁将拆的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆缷区域,保持现场文明。

    13、脚手架立杆的基础应平整夯实,具有足够的承载力和稳定性。设于坑边或台上时,立杆距坑、台的上边缘不得小于1m,且边坡的坡度不得大于土的自然安息角,否则,应作边坡的保护和加固处理。脚手架立杆之下必须设置垫板。

    14、搭设和拆除作业中的安全防护:

    (1)作业现场应设安全围和警示标志,不允许无关人员进入危险区域。 (2)对尚未形成或已失支稳定脚手架部位加设临时支撑或拉结。 (3)在无可靠的安全带扣持物时,应拉设安全网。 (4)设置材料提上或吊下的设施,禁止投掷。

    15、作业面的安全防护:

    (1)脚手架的作业面的脚手板必须满铺,不得留有空隙和探头板。脚手板与墙面之间的距离一般不应大于20cm。脚手板应与脚手架或靠拴结。 (2)作业面的外侧立面的防护设施采用: 1)挡脚板加二道防护栏杆。

    2)二道防护栏杆度不小于1m的竹笆。

    3)二道防护横杆满挂安全立网。

    4)其他可靠的维护办法。

    16、人行和运输通道的防护:

    (1)贴近或穿过脚手架的人行和运输通道必须设置板篷。 (2)上下脚手架有高度差的入口应设坡度或踏步,并设栏杆防护。 脚手架拆除安全要求

    1、拆除大面积脚手架应在拆除区设置警戒线,严禁无关人员进入。

    2、拆除脚手架应先定下拆除方法、顺序。当拆除某一部分应不使另一部分或其他结构产生倾倒。

    3、拆除脚手架严禁上下同时作业。拆除步骤是先搭后拆,后搭先拆的原则,从上到下进行拆除。

    4、拆除脚手架时,不得采用将脚手架整体推倒的方法。

    5、凡脚手架拆下材料都要用绳索绑住往下传递,绝不允许从高处往下扔。

    6、脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时配合进行。

    7、在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。

    8、在电力线路附近拆除时,应停电进行,不能停电时,应采取防止触电和打坏线路的措施。

    甬台温高速公路温州大桥段k279+012~K279+420崩坍边坡处治

    脚手架施工方案

    1、概述

    崩塌(隐患)位于高速公路K279+012~K279+420边坡北侧坡肩上,地形呈台阶状。崩塌(隐患)长约8.0m,宽约6.0m,高约1.5m,体积约70m3。崩塌(隐患)底部为宽约2.0m,纵长约3.0m的缺口平台,缺口平台为顺坡向不利结构面,产状为310∠40;崩塌(隐患)下方为高约30m,宽约300m,倾向330°,坡度约70°的人工高边坡。

    2、支架设计说明:

    根据该项工程现场实际情况,由于该边坡高度较高,施工工期要求紧张,要求尽快实现通车,支架设计计划采用如下方案:

    整个支架分三个段进行施工,即:第一段从地面开始顺坡设置支架,高度为15米,宽度为6米。长度为12米;第二段从地面以上15米开始设置,支架高度15米(累计30米位置),宽度为6米,长度为12米;第三段从地面以上30米开始设置,支架高度为20米(累计50米),宽度为6米,长度为12米。

    支架的采用标准脚手架进行施工,支架立杆间距为2.0*2.0m,纵横杆层间距为2.0米。每阶段连接处增设斜向拉杆。确保支架整体受力。 2.1、 施工方案:

    支架采用脚手架进行搭建,立杆全部采用,直接扣件连接。纵横杆连接采用直角扣件或者旋转扣件连接。锚杆施工采用空压机供风,凿岩机成孔,喷射砼采用干喷工艺。 2.2、 支架验算:

    2.2.1、 荷载计算:施工荷载:按40KN计算

    支架自重:第一段120KN 第二段80KN 第三段80KN 本支架设计简单,在计算支架自重时和计算支架受力时均不考虑斜坡因素(计算时相互抵消),验算的主要内容是立杆的承载力; 2.2.2、第一段支架立杆验算:

    G=(40+120+80+80)/44=7.3KN (注:立杆共计44根) 2.2.3、第二段支架立杆验算:

    G=(40+80+80)/36=5.6KN (注:立杆共计36根) 2.2.4、第三段支架立杆验算:

    G=(40+80)/28=4.3KN (注:立杆共计28根) 均满足脚手架承载力要求。 2.3、施工注意事项:

    2.3.1、支架安装时必须从下往上逐层搭设,同时必须确保扣件螺丝紧固。确保支架稳定。

    2.3.2、在搭设过程中,每间隔5~10米(纵横间距),向边坡内打入定位锚杆固定支架,定位锚杆采用φ48钢管,长度不小于3.0米;采用扣件与支架连接; 2.3.

    3、 每阶段支架必须采用斜撑以扩散应力,确保支架立杆均匀受力。 2.3.4、 支架顶部需加密纵横杆,使施工荷载均匀扩散到支架,并确保局部支架的稳定。

    温州矿山井巷工程有限公司

    二〇〇九年三月十八日

    温州矿山井巷工程有限公司

    高边坡施工安全技术措施

    1、总则

    1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全技术措施》。以下简称本措施。

    1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。必要时聘请专业机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的防范措施。

    1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外,还应执行有关的规范和规程。

    2、一般规定

    2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。

    2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。

    2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。

    2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。

    2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。

    2.6从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。

    2.7作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 2.8遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。

    3、施工准备阶段

    3.1影响边坡施工安全的危害因素

    3.1.1开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。

    3.1.2岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。

    3.1.3岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。

    3.1.4水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 3.1.5地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。

    3.1.6风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 3.1.7气候影响因素。 3.2施工布置

    3.2.1 现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 3.2.2 施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班房等布置应符合安全、卫生、环境保护要求。

    3.2.3 大型施工机械与车辆停放场的布置应与施工生产相适应,要求场地平整、排水畅通、基础稳固,并满足消防安全要求。

    4、开挖

    4.1覆盖层开挖

    4.1.1在覆盖层施工前应按照设计要求清理完边坡的风化岩块、堆积物、残积物和滑坡体,并在适当位置修筑拦渣坎,保证下部施工安全。

    4.1.2在覆盖层开挖前按设计要求完成截水、排水沟的施工,验证排水效果,防止地表水和地下水对施工的影响。

    4.1.3覆盖层开挖应按设计边坡坡比自上而下分层进行,坡面按设计要求做成一定的坡势,以利排水。

    4.1.4坡面随开挖下降及时进行清坡,按设计要求或根据现场实际情况采取适当的措施加以支护,保证施工安全。支护主要采取锚固、护面和支档几种形式。 4.1.5作好汛期防水、边坡保护措施,防止边坡坍塌造成事故。

    4.1.6对于边坡易风化崩解的土层,若开挖面不能及时支护时,应预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。

    4.1.7需人工开挖的坡面覆盖层,应在开挖范围内,按照每人控制2.5m的水平距离,作业人员系安全带,从高处分条带向下逐层依次清理,相邻5人之间最大高差不得大于1.5m,所有人员之间最大高差不得大于3m,对于块体较大、人工无法撬动的孤石,宜爆破后清除。 4.1.8在覆盖层开挖过程中,如出现裂缝或滑移迹象,应立即暂停施工并将施工人员及设备撤至安全区域,在查清原因、采取可靠的安全措施后方可恢复施工。 4.2边坡石方开挖

    4.2.1边坡石方开挖采取自上而下的开挖方式,同时应作好边坡开口线上下一定范围内的锁口和锚固工作。对于需要支护的边坡,采用边开挖边支护的方法,永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于一个梯段高度,永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于两个梯段高度。

    4.2.2边坡开挖时,不得采用对坡面产生破坏的爆破方法,可在坡面3-5米以内预留保护层;也可先进行坡面预裂爆破再进行主体石方开挖爆破,一般采用梯段加预裂爆破一次开挖。严格控制一次最大单药量,质点振动速度必须满足设计要求。

    4.2.3对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体,应先做好施工安全防护,边开挖边支护。在有断层和裂隙发育等地质缺陷的部位,应在支护作业完成后才能进行下一层的开挖。 4.2.4在开挖面靠近马道或平台设计高程时,各级马道及平台预留1.5~2m的保护层,保护层开挖严格按照保护层开挖技术要求进行,并在马道或平台外侧,分别设置马道护栏及其它挡渣措施,以免石渣滑落。

    4.2.5在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时,应由技术部门根据实际情况,制定出专门的安全防护措施。

    4.2.6边坡开挖的分层厚度应根据地形地质条件、两马道间的高差、钻孔设备和装载机械的技术参数等因素确定。 4.3钻孔作业:

    4.3.1钻机司机应经过专业技术培训,经考核合格,持证后方可单独操作。

    4.3.2钻机的工作地面应平整,在倾斜地面作业时,履带板下方应用楔形木块塞紧。不得在斜坡上横向钻孔作业。

    4.3.3应采用湿式凿岩,或装有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置。作业人员宜佩戴口罩、面罩、耳塞等劳动防护用品。

    4.3.4开钻前,应检查工作面附近岩石是否稳定;有无盲炮,发现问题应立即处理,否则不得作业。在任何情况下不得在残空中钻孔。 4.3.5夜间作业应有足够的照明。

    4.3.6钻孔质量应符合爆破设计要求,不得因钻孔误差影响爆破效果或发生安全事故。

    5、支护脚手架

    5.1脚手架搭设

    5.1.1脚手架搭设前,应明确脚手架的设计及使用标准。

    5.1.2脚手架应按照国家颁布的有关安全技术规范及规定进行设计、施工;严格履行方案的设计审批、验收程序;使用中,加强维护和管理。不准随意修改和变动其结构。

    5.1.3脚手架宜采用扣件式钢管脚手架,其设计施工应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定,还应编写设计计算书,对脚手架结构的承载力、刚度和稳定性等进行计算,并按规定审批。

    5.1.4脚手架搭设人员必须是《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的架子工,施工前应对现场搭设人员进行技术、安全交底,没有参加交底的人员不得上架作业。

    5.1.5对进场的材料、构配件等进行质量检查验收,严禁使用不符合设计要求的材料、构配件。严禁不同材质和不同规格的材料、配件在同一脚手架上混用。严禁使用变形或校正过的材料作为立杆,严禁使用滑丝扣件。 5.1.6脚手架搭设过程中严禁交叉作业。

    5.1.7因施工需要,增设临时悬挑式平台(如悬挑式操作平台等)时,应对脚手架的承载力、刚度和稳定性重新进行复核计算,在确保安全并经批准后执行。

    5.1.8脚手架在投入使用前,应由技术、质量和安全部门联合验收,合格后办理签证手续(必要时可通过承载试验来检验)。搭设高度大于50m(含50m)或有特殊要求的脚手架,还应组织相关部门和人员进行技术论证。满足搭建结构、安全防护和承载要求,验收合格后方可投入使用。

    5.1.10 施工脚手架的验收以设计和相关规范为依据,逐层、逐段进行,验收的主要内容有:

    1、脚手架的材料、构配件等是否符合设计和规范的要求。

    2、 脚手架的立杆、横杆、剪刀撑、斜撑、间距、走道、爬梯、栏杆是否符合设计、规范要求。

    3、在条件许可的情况下应采用扭力扳手检测各杆件连接和结构固定部分是否牢固。

    4、大型脚手架的避雷、接地等安全防护、保险装置是否有效。

    5、脚手架的基础处理是否符合设计和规范的要求。 5.2脚手架的使用及维护

    5.2.1 脚手架搭设完成后,未经检查验收、或在检查验收中发现的问题没有整改完成的、或安全防护设施不完善的,严禁投入使用。

    5.2.2应在脚手架醒目的位置悬挂警示牌,注明脚手架通过验收的时间、使用期限、一次允许在脚手架上的作业人数、最大承受荷载等。

    5.2.3 脚手架在使用过程中,应进行定期检查和班前检查。如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时,应对脚手架的强度、稳定性、基础等进行专项检查,若发现问题必须立即处理,未经处理、验收合格,严禁人员上架作业。

    5.2.4作业层上的施工载荷应符合设计要求,严禁超载。 5.2.5脚手架在使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,固定连接件,不准任意改变脚手架的结构、用途,如必须改变排架结构,应征得原设计同意,重新设计。

    5.2.6在施工中,若发现脚手架有异常情况,应及时报告设计部门和安全部门,由设计部门和安全部门对脚手架进行检查鉴定,确认脚手架的安全稳定性后方可使用。 5.3 脚手架的拆除

    5.3.1 脚手架拆除前,应编写拆除作业指导书,按该脚手架的设计报批程序进行报批。无作业指导书或安全措施不落实的,严禁拆除作业。

    5.3.2拆除作业前,应将经批准的作业指导书、拆除施工方案向现场施工作业人员进行交底。并检查落实现场安全防护措施。

    5.3.3脚手架拆除前,应先将脚手架上留存的材料、杂物等清除干净,并将受拆除影响的机械设备及其他设施移开或加以保护。

    5.3.4脚手架拆除按批准的施工方案(作业指导书)要求,统一指挥,自上而下的顺序进行。不得上、下层同时拆除。

    5.3.5拆下的材料、构配件等,严禁抛掷。应用绳索捆绑牢固缓慢下放,或用吊运方法运送到地面。

    5.3.6 脚手架拆除后,应做到工完场清。所有材料、构配件应堆放整齐、安全稳定,并及时转运。

    5.3.7脚手架应连续拆除完毕,若因故中途停顿,除作必要的加固外,还应在醒目位置挂警示牌,划定警戒区域,严禁无关人员进入。

    6、支护

    6.1边坡支护前,应根据地质条件、结构形式、工艺要求、岩体暴露时间等因素编制施工方案,制定详细的施工作业指导书,并向施工作业人员进行交底。 6.2作业人员应根据施工作业指导书的要求,及时进行支护。

    6.3作业前,应认真检查施工区的边坡稳定情况,需要时应先进行安全处理。

    6.4对不良地质地段的临时支护,应结合永久支护进行,即在不拆除或部分拆除临时支护的条件下,进行永久性支护。

    6.5作业人员应按规定穿戴防尘口罩、防护眼镜、防尘帽等防护用品。 6.6 锚喷支护

    6.6.1 施工前,应通过现场试验或依工程类比法,确定合理的锚喷支护参数。 6.6.2 锚喷作业的机械设备,应布置在安全地段。 6.6.3 喷射机、注浆器等设备,应在使用前进行安全检查,必要时进行密封性能和耐压试验,满足安全要求后方可使用。

    6.6.4 喷射作业面,应采取综合防尘措施降低粉尘浓度,宜采用湿喷混凝土。

    6.6.5 岩石渗水较强的地段,喷射混凝土之前应设法把渗水集中排出。喷后钻排水孔,防止喷层脱落伤人。

    6.6.6 凡锚杆孔的直径大于设计规定的数值时,不得安装锚杆;

    6.6.7 锚喷工作结束后,应指定专人检查锚喷质量,若喷层厚度达不到要求、有脱落、变形等情况,应及时处理。

    6.6.8 砂浆锚杆灌注浆液时,应遵守下列规定:

    1、 作业前应检查注浆罐、输料管、注浆管是否完好。

    2、注浆罐有效容积应不小于0.02m3,其耐力不应小于0.8Mpa(8kg/cm2),使用前应进行耐压试验。

    3、作业开始(或中途停止时间超过30min)时,应用水或0.5~0.6水灰比的纯水泥浆润滑注浆罐及其管路。

    4、注浆工作压力应逐渐升高。

    5、输料管应连接紧密,不得有回折。

    6、注浆作业应连续进行,罐内储料应保持在罐体容积的三分之一左右。

    7、 喷射机、注浆器、水箱、油泵等设备,应安装压力表和安全阀,使用过程中如发现破损或失灵时,应立即更换。

    8、施工期间应经常检查输料管、喷头、注浆管等管路的连接部位,如发现磨薄、击穿或连接不牢等现象,应立即处理;

    9、带式上料机及其他设备外露的转动和传动部分,应设置保护罩;

    10、 施工过程中进行机械故障处理时,应停机、断电、停风;在开机送风、送电之前应预先通知有关的作业人员;

    11、不得在喷头和注浆管前方站人;喷射作业的堵管处理,应尽量采用敲击法疏通,若采用高压风疏通时,风压不得大于0.4Mpa(4kg/cm2),并将输料管放直,握紧喷头,喷头不得正对有人的方向;

    12、当喷头(或注浆管)操作手与喷射机(或注浆器)操作人员不能直接联系时,应有可靠的联系手段;

    13、 应适当减少锚喷操作人员连续作业时间。 6.6.9预应力锚索作业安全技术措施

    1、设置专职安全检查人员,随时检查安全隐患,发现问题及时解决。

    2、锚索造孔采用潜孔锤风动钻进时,应采取必要的除尘措施。开孔时,对孔口松动岩块应进行清除,以避免冲击钻进时岩体掉块伤人。

    3、钢铰线通过特制的放料支架下料,防其弹力将人员弹伤,往孔内安装锚索时,应由专人统一协调指挥。

    4、锚索张拉时,在千斤顶伸长端设置警戒线,以防张拉时出现异常伤人。

    5、锚索施工时,高压风管、高压油管的接头应连接牢固;造孔、张拉机械的传动与转动部分均需设置完备的防护罩。

    7、安全监测

    7.1为了确保施工期的安全施工,应进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析,掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况,评估和判断高边坡的稳定状况。

    7.2施工期巡视检查:定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容包括边坡是否出现裂缝,以及裂缝的变化情况(裂缝的深度及宽度)、是否出现掉渣或掉块现象,坡表有无隆起或下陷,排、截水沟是否通畅,渗水量及水质是否正常等,并做好巡视记录。

    7.3边坡外部变形监测:在边坡重点部位,布置变形观测墩,施工期的变形观测应结合永久观测进行。通过大地测量法监测边坡变形情况,包括平面变形测量和高程变形测量。有条件的宜采用较为先进的全球定位(GPS)变形测量系统。

    7.4表面裂缝监测:主要监测断层、裂隙和层面的变化情况,通过在边坡裂缝表面安装埋设监测仪器,来反映边坡裂缝的开合情况。

    7.9应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工,边坡的变形数据的处理分析,是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未来的状况进行预报、预警,并对边坡的稳定现状进行科学的评价,预测可能出现的边坡破坏,应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工。

    8、附则

    8.1国家有关法规、规范、标准、要求有修改时,本措施将及时进行相应的修订。 8.2本措施有未尽事宜,各单位应在实践中总结、收集、整理相关资料,并及时报送公司安全生产监督管理部,以便修改完善。

    脚手架施工方法及要求优秀篇6

    一、工程概况

    本工程为浙江苏泊尔股份有限公司玉环基地宿舍楼工程,位于玉环县陈屿镇苏泊尔股份有限公司南侧。工程由玉环县建筑设计院有限公司设计,浙江智诚监理有限公司监理,共七层,无地下室,总建筑面积8018平方米。建筑物桩基采用钻孔灌注桩,由专业桩基单位浙江省地质矿产工程公司施工,建筑物结构基础采用承台、地梁等形式,建筑物楼层全高为27.1米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。

    二、编制依据

    1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。

    2、施工图纸

    3、本工程采用的规范:

    《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》

    《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》

    《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》

    《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》

    三、材料

    1、钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。

    2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。

    3、小横杆的钢管长度为2.3米。

    4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

    5、材料有出厂合格证,检验报告合格。

    四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施

    1、外架拆除要点与施工步骤

    ①外架拆除上岗人员必须持有特种待业上岗证。拆除脚手架必须认真向操作人员进行安全技术交底。班组长必须将脚手架拆除的相关安全技术要求对作业人员交接清楚。

    ②严禁酒后、带病或穿拖鞋或硬底鞋上岗操作。

    ③拆除外架应在白天进行,并做好区域维护工作,在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。

    ④拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网,然后自上而下拆除,拆除时,先拆横杆,然后再拆除立杆,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除。一般不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设边墙点和横向水平支撑。拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

    ⑤拆除下的钢管严禁向楼下抛投,应逐层向下传递。

    ⑥拆除时应四周同时进行,禁止单面拆除后再拆另一面。

    ⑦拆除下的所有周转材料应分类推叠整齐。在进库存放以前逐件检查,有变形和损伤的部件应剔出修理,漆皮脱落者应重新由漆。

    2、外架拆除安全措施

    ①划出工作区标志,周围必须设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人监护和指挥,严禁非作业人员入内。

    ②工人作业前必须对个人防护用品进行检查合格后,方可投入使用。检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳子链系挂在身上,防止掉落伤人。高空或悬空作业必须戴好安全帽和系好安全带。

    ③严格遵守拆除顺序,由上而下,后装者先拆,先装者后拆,一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑,而后拆横杆、立杆等。严禁上下交叉作业。

    ④统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

    ⑤材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。拆下的材料严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件等要集中回收处理。

    ⑥在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。作业人员在离场前必须对自己或相邻人员拆除的脚手架进行检查,对未作好离场前的善后工作的,必须进行善后处理方可离开。

    ⑦拆除时,所拆除的材料或构件若需垂直运输时,必须对所吊运的材料或构件进行捆绑牢固好后方可进行吊运。吊运时不得伤及他人或破坏建筑物、公共财物。

    脚手架施工方法及要求优秀篇7

    脚手架施工方法及要求优秀篇8

    满堂脚手架施工方法

    一、搭设前的施工准备

    1、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。

    2、材料

    2.1、钢管采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。

    2.2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m,小横杆长度1.4m。

    2.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

    2.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

    2.5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 2.

    6、扣件表面应进行防锈处理。

    2.7、脚手笆应采用完整、绑扎牢固、无霉变腐朽竹笆,在步层上四角绑扎牢固。 2.

    8、钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

    2.9、外架钢管采用黄色油漆涂刷,剪刀撑采用黑黄相间油漆进行涂刷。

    3、施工人员

    设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理材料由材料员负责购买,架子工均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。

    4、交底

    4.1凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。

    4.2脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。 4.3操作班组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。

    4.4在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。 4.5遇有恶劣气候(如风力六级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。 4.6递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应遵守机械吊装安全操作规程,钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。

    4.7未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手笆;必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作。

    4.8所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。

    二、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程

    在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手笆,绑扎防护及档脚板、立挂安全网,设四步一隔离。 扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件

    1、 总安全系数(按允许应力计算)不小于3;

    2、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150;

    3、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;

    4、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

    脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

    6、脚手架的搭设顺序为:

    现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。 每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。 立杆搭设应满足下列要求

    a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。 b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

    立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 b.立杆搭设时应符合下列规定:

    严禁将外径48mm与其他型号的钢管混合使用;

    相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合对接、搭接规定;

    脚手架底部必须设置横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

    横向水平杆的构造应符合下列要求: a.水平杆的长度不宜小于3跨;

    b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接要求应符合下列规定: 对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。脚手架搁栅上满铺竹笆板时,竹笆板四角应用18号铅丝同牵杠扎牢,施工操作步上靠墙面部位应铺脚手板,脚手板离墙面不得大于20厘米,其端头应伸出搁置点横楞10~20厘米,并应重叠搁置,没有重叠处应用铅丝将脚手板与搁置点绑牢。防护栏杆应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆应居中设置。架体每组剪力撑跨越立杆根数约5根。剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接要求同立杆搭接规定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑应随立杆、纵、横向水平杆等同步搭设。 脚手架搭设完工,应由工程队负责组织专业人员检查验收合格后方可使用。在工程施工过程中应有人管理,负责检查、保修工作。脚手架上控制施工荷载值不大于1.5KN/m2。脚手架应有人定期进行沉降测量,发现问题应及时报告工程队领导并立即采取措施。

    7、脚手板

    脚手板采竹笆片,在操作层四周应设置防护栏杆。 脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。避免出现探头及空挡现象。

    8、防护设施

    脚手架外围要满挂密目安全网,以防止人员随便进入。密目网采用1.8×6.0m的规格,用风绳绑扎在模杆外立杆里侧。作业层外围设防护栏杆。

    9、脚手架搭设的要求

    严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经发生变形的。

    三、 质量保证体系

    1、满堂脚手架分项工程质量检验标准

    立杆纵距允许偏差±30mm;横距允许偏差±20mm;步距允许偏差±20mm。 满堂脚手架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为10mm。

    2、扣件质量检验标准

    安装后的扣件螺栓拧紧扭力应采用扭力扳手检查,扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准应按下表的规定确定。不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。

    2、 施工安全、文明施工措施

    2.1、安全教育

    安全教育分为一般性安全教育和安全技术交底两部分。一般性安全教育包括:①全体职工进入施工现场前的入场教育, 进入现场必须遵守“安全生产、六大纪律”;②定期安全意识教育;③新工人上岗教育;④各工种结合培训的安全操作规程教育。安全技术交底有:①每次安排生产任务的安全技术交底;②每天的上岗安全交底。落实安全生产责任制,强化安全检查。安全生产责任制度是建筑企业最基本的安全管理制度。建立并严格落实安全生产责任制,是搞好安全生产的最有效措施之一。明确企业各级管理人员、各职能机构及工作人员和岗位生产工人在安全生产方面应作的工作及应负的责任。 脚手架施工应该建立以项目经理为主的管理班子,派专人、专职人员定期对脚手架进行检查。项目部的管理人员和专职安全员要根据自身工作特点和职责分工,严格执行定期安全检查制度,并经常进行不定期、随机的检查,对于发现的问题和事故隐患,要按照“定人、定时间、定措施”的原则进行及时整改,并进行复查,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生。施工前作好安全教育及交底工作,提高作业人员安全意识,增强自我保护能力,避免杜绝冒险违章作业。尤其是农民工的培训教育,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产关系规章制度得以贯彻执行。脚手架属特殊工种,作业人员必须做到持证上岗。

    离地面2米以上高空操作人员必须系好安全带、戴好安全帽并系紧帽带,禁止穿拖鞋或光脚,同时做好其他相关安全保护措施。正确使用个人安全防护用品是作业人员的“护身符”。

    2.2、满堂脚手架施工安全管理

    脚手架使用前须专人验收合格后方可投入使用。搭、拆满堂脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。满堂脚手架搭设拆除时严格按施工安全规定进行。型钢、钢管、角铁、扣件、螺栓的质量符合规范要求,不使用锈蚀、弯瘪、滑牙和有裂缝的金属杆件。满堂脚手架剪刀撑跨越立杆的根数宜按规定确定,斜杆与地面的倾角宜在450-600之间,本方案取60度,剪刀撑跨越立杆的约5根。施工中应严格控制使用荷载不超过1.5KN/m2。在施工过程中经常检查、观察钢管扣件的紧固、变形情况,发现问题及时采取措施。 脚手架安全检查

    在使用过程中,应定期检查下列项目: 杆件的设置和连接,支撑的构造是否符合要求;

    地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空,脚手笆是否绑扎牢固; 扣件螺栓是否松动;

    立杆的深降与垂直度的偏差是否符合规范规定; 安全防护措施是否符合要求; 是否超载。 施工现场带电线路如无可靠的安全措施一律不准通过脚手架,非电工不准擅自拉接电线电器装置。施工中需做好安全文明施工工作,严格按有关安全施工操作规程进行文明施工。 2.3、文明施工要求

    根据脚手架工的特殊性,结合职业安全卫生的惯标精神,要求施工时作到如下:

    1、进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

    2、进入施工现场的人员要有保护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

    3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笔和打闹。

    4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

    5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

    6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业时,如需折改时,应由架子工业完成,任何人不得任意拆改。

    7、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后在架子工操作。

    8、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动。

    9、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件

    10、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

    11、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现杆件变形严重、防护不全、拉接松动问题要及时解愉。

    12、在保证脚手架体的整体性,不得截断架体。

    13、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其它物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

    14、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要空防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

    15、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

    16、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

    17、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的中件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

    六、脚手架的拆除

    1、架子拆除安全技术交底

    (1)满堂脚手架拆除前,施工员要向拆架施工人员进行书面安全技术交底工作。交底有接受人签字。

    (2)拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

    (3)拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,面用安全绳或钢管等设置警戒线,并设有安全监护人,进行拆除全过程监护。

    (4)架子拆除程序应由上而下,按步拆除。先清理架上杂物,如脚手笆上的混凝土、砂浆块、扣件、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

    (5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手笆→拆大横杆→拆小横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。 (6)拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

    (7)拆架人员必须正确戴好安全帽,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的监护人员担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

    (8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。 (9)拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

    (10)拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。

    (11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。 (12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。 (13)拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。

    (14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装袋保管。

    (15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。

    (16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。

    2、拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。

    3、拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。

    4、拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。

    5、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆纵横向大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→横向大横杆→纵向大横杆→立杆)。

    6、不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先拆连墙件再除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙连加固。

    7、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时势撑加固,后拆连墙件。

    8、拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。

    9、运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放。

    四、 稳定承载计算

    高6.5米、宽9.4米、长16.8米支撑脚手架设计计算书

    (一)、参数信息 1)脚手架参数

    横向间距(m):1.5;纵距(m):1.5;步距(m):1.80; 脚手架搭设高度(m):7m; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 连接方式:扣件式连接; 2)荷载参数 2 kN/m2

    (二)、平台支架立杆荷载标准值(轴力): 作用于平台支架的荷载包括静荷载、活荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的自重(kN):

    NG1 = 0.384×6.5 =2.496 kN; 2.活荷载为: NQ = 2×1.5×1.5= 4.5kN;

    3、不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算 N = 1.2NG + 1.4NQ = 9.2952 kN;

    (三)、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式:

    其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 9.2952 kN; φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm; A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;

    W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3; σ-------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2);

    [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm2; L0---- 计算长度 (m); 如果完全参照《扣件式规范》,按下式计算 l0 = h+2a k1---- 计算长度附加系数,取值为1.155; u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700;

    a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m; 上式的计算结果: 立杆计算长度 L0 = h+2a = 1.800+0.100×2 = 2.00 m; L0/i = 2000.000 / 15.800 = 126.6 ; 由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.414 ; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=5950/(0.414×489.000) = 29.4N/mm2;

    钢管立杆的最大应力计算值 σ= 29.4N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

    如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算 l0 = k1k2(h+2a) k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.234;

    k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 2.00 按照表2取值1.012 ; 上式的计算结果: 立杆计算长

    Lo = k1k2(h+2a) = 1.23

    1.01

    (1.800+0.100

    ×2) = 2.5 m; Lo/i = 2500/ 15.800 = 158 ;

    由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.284; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=5950/(0.284×489.000) =42.84 N/mm2;

    钢管立杆的最大应力计算值 σ= 42.84N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

    以上表参照 : 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

    (四)、水平杆计算 ①抗弯强度验算

    水平杆上的承载能力极限状态设计值,将由不妨传递至水平杆上的荷载简化为均布荷载。水平杆按三跨连续梁计算。 施工人员及设备荷载 2 KN/m2 q=2×0.9=1.8KN/M Mmax=0.1ql2=0.1×1.8×0.92=0.15KNm σ=Mmax/W=0.15×106/5.08×103=29.5N/mm2

    脚手架施工方法及要求优秀篇9

    (一)施工方案

    相关热词搜索:脚手架施工优秀脚手架施工方法及要求优秀作业脚手架施工方法及要求优秀范文脚手架施工方法及要求优秀设计脚手架的施工方法及措施脚手架施工规范零基础讲解脚手架工程施工方法脚手架施工要求标准脚手架的施工方案有哪些脚手架的施工工艺流程脚手架的搭设方法和技术要求

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤