• 工作总结
  • 工作计划
  • 读后感
  • 发言稿
  • 心得体会
  • 思想汇报
  • 述职报告
  • 作文大全
  • 教学设计
  • 不忘初心
  • 打黑除恶
  • 党课下载
  • 主题教育
  • 谈话记录
  • 申请书
  • 对照材料
  • 自查报告
  • 整改报告
  • 脱贫攻坚
  • 党建材料
  • 观后感
  • 评语
  • 口号
  • 规章制度
  • 事迹材料
  • 策划方案
  • 工作汇报
  • 讲话稿
  • 公文范文
  • 致辞稿
  • 调查报告
  • 学习强国
  • 疫情防控
  • 振兴乡镇
  • 工作要点
  • 治国理政
  • 十九届五中全会
  • 教育整顿
  • 党史学习
  • 建党100周
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 实用文档 > 作文大全 > 桩基静载试验规范要求监理3篇

    桩基静载试验规范要求监理3篇

    时间:2023-09-13 13:20:02 来源:千叶帆 本文已影响

    桩基静载试验规范要求监理地下室预应力基础管桩桩施工质量中间验收监理评估报告一、工程概况:本地下室基础管桩施工分项工程设计管桩共296根,桩基承台标高分别为-下面是小编为大家整理的桩基静载试验规范要求监理3篇,供大家参考。

    桩基静载试验规范要求监理3篇

    桩基静载试验规范要求监理篇1

    地下室预应力基础管桩桩施 工质量中间验收监理评估报告

    一、工程概况:

    本地下室基础管桩施工分项工程设计管桩共296根,桩基承台标高分别为-6.7米(地下室人防通道部分)和-7.5米(地下室车库部分),桩顶进入承台10cm,采用先张法预应力混凝土phc-ab-¢500-125抗拨管桩,静压桩机施工,设计桩端持力层为强风化岩层,压桩终压力480吨,有效桩长11-22米。

    二、工程监理情况:

    为保证本项目工程质量达到承包合同、设计文件及相关工程验收规范标准要求,我项目监理部相应做了如下具体工作:

    1、组织施工图纸会审和设计交底,把问题解决在施工之前,防止由于错误领会设计意图或设计上的错误而造成施工质量问题。

    2、审查、批准施工单位上报的桩基施工专项组织设计;

    3、督促施工单位做好基桩施工前的施工质量、安全技术交底;

    4、对进场的所有管桩、桩尖及接桩用电焊条材料严格按照规定要求进行检查验收,检查管桩产品合格、性能检测报告是否齐全材料的型号、规格、类型是否与设计相符;检测桩端平整度、倾斜度及弯曲矢高是否在允许的偏差范围内、表观质量是否符合规范要求等。无合格证、性能检测报告及现场检查验收不合格的管桩不能在工程上使用;

    5、加强施工过程中工序质量的检查和控制,按照监理规范及甲方要求,对基桩施工全过程进行旁站监理、对旁站监理中发现的施工质量缺陷(配装、焊接、垂直度、终压力及复压次数等)及时要求施工整改;

    6、严格执行分项工程、隐蔽工程及各检验批施工质量的检查验收制度,对管桩检验批、管桩施工检验批、管桩隐蔽工程严格按规定要求及时进行检测验收,对未经检查验收或检查验收不合格的不能进行下道工序施工。

    7、施工前、后反复督促施工单位认真进行桩位、桩数复核,防止桩位偏差过大和漏桩情况发生。

    8、控制施工队的各种原材料和施工试验必须严格按照规范要求进行,其中抗拨桩施工前进行了三根抗拨试验(2根兼作工程桩),试验结果全部合格;施工完成后,严格按桩

    基检测规范要求,分别进行了施工管桩的抗拨和低应变检测,其中抗拨检测桩共三根,试验结果为合格;低应变检测共127根桩,检测结果达到优良标准;

    9、本管桩分项工程所有检验批施工质量经现场检查验收符合设计及相关规范标准要求;

    10、督促施工单位及时整理、完善建设工程文档资料。以备验收审查与存档。

    三、综合评语:

    本管桩分项工程在施工管理过程中,质量、安全管理体系比较完善,管理制度比较健全,专项施工方案、工程材料报审、报验及时,主要施工设备(静压桩机680型)进场质量证明文件比较完整,完工检验批、隐蔽工程自检制度健全、报验及时、验收资料基本完整,在对具体施工质量的监理中,我项目监理部从材料进场验收、隐蔽的施工全过程,严格按设计及相关规范要求进行事前预控、提醒、事中旁站监理、事后组织检测及检查验收的全过程跟踪。纵观本分项工程施工全过程,主要建筑材料(预应力管桩、焊条、桩尖)质量证明文件基本齐全、材料、施工检验批及隐蔽工程施工质量经检查验收满足设计施工图和相关规范标准要求,施工资料比较完整,整个施工全过程中未发生质量、安全事故。据此,本项目监理部认为该分项工程施工质量符合设计施工图和相关施工质量验收规范标准要求,同意中间验收合格。

    ……市……………………..监理有限公司

    ……………工程项目监理部

    ……..年….月….日

    桩基静载试验规范要求监理篇2

    一、概况:

    福州融侨新港大酒店工程是福州融侨有限公司承建项目之一,工程设计标高±0.00相当于黄海标高6.30m。地基承载采用先张法预应力钢砼管桩(phc)。工程桩型号采用phc-ab500-125。试桩、锚桩型号采用phc-ab500-125。工程桩长度为8~18 m,试锚桩长度为 m。总桩数为424根.采用直径500静压预应力高强混凝土管桩,桩端持力层为强风化凝灰岩(6层),单桩承载力特征值1400kn.桩身混凝土c80.施工中严格按现行国家建设标准<<建筑预应力混凝土管桩基础技术规程>>dbj13__59__2004进行,要求对单桩静荷实验,同条件下试桩数量不少于总桩数的1%,不少于3根.同一厂家的品种,规格,型号抽检数量不少于2根.压桩力不小于3500kn.桩端进入持力层后,此桩压力复压三次,最后三次累计沉降不大于15mm, ab500x125抗拔承载力350kn,应按国家规范要求进行抗拔承载力实验复核.桩施工时主要压桩力控制为主,桩端面进入桩端持力层长度不小于0.5m.施工中应采用单节桩成桩,故施工中应结合勘察报告和试成桩结果配桩长.施工前应进行试压桩,以提供桩施工的正确参数.为了确保桩基施工按期保质完成,根据监理合同约定,监理机构编制本细则。

    二、编制依据

    1、为了保证工程施工有序开展,提高预制混凝土管桩成桩质量保证率,特制定本细则。

    2、本细则编制依据: a.设计文件;

    b.国家、市规范、标准;

    c.国家、市有关监理的法规、规定。

    三、钢砼预应力管桩质量控制要点

    (一)对钢筋砼预应力管桩(phc桩)的要求: 1.

    成品砼预应力管桩必须具有:

    1)

    生产厂家资质证书、产品出厂合格证。2)

    砼等级试验报告。3)

    钢筋检测报告。

    4)

    砂、石料交易证书及复试报告。2.

    监理对成品、半成品材料报审制度。

    1)

    会同建设单位和施工单位对管桩生产厂家进行考察。2)

    检查成品材料质量。

    3)

    认真检查各种质量保证资料。

    4)

    对成品观感质量进行检查,对有问题的管桩(如:缺陷裂纹超过规范)坚决不允许进场。已进场的不合格品责令其限期退场。

    3.施工单位应对管桩进行实测实量,监理应抽查,每检验批不少于1次。对超过规范要求达不到合格标准的,不得使用。

    4.钢筋预应力管桩允许偏差范围如下: 1)

    直径±5mm ; 2)

    管壁厚度-5mm ;

    3)

    轴赠园孔中心线对桩中心线5mm ; 4)

    桩尖中心线

    5)

    下节或上节桩焊接对中心线倾斜2mm ;

    (二)施工技术准备

    1.开工前检查:施工资料要齐全: 2.

    沉桩技术方案主要应包括下列内容: 1)

    工程概况。2)

    安全技术措施。

    (三)起吊管节、管桩

    1)

    管节(指长度为15米内的单节管桩)吊运可采用两端钩吊法,吊扣的水平夹角不宜小于60度。2)

    施工总平面布置图。

    3)

    施工设备、沉桩顺序及技术措施。a)

    质量验收标准。

    b)

    管桩吊运时,吊点位置应符合设计要求,允许偏差为±20厘米。

    c)

    吊桩采用捆绑法,注意防滑,吊运过程应保持平稳,不应发生碰撞。

    (四)运输管节、管桩

    1.运输车辆底层应设置垫楞,在多支点的情况下,支点必须保持同一平面。2.

    管节运输时除底层设置垫楞外,各层之间可不设垫木。

    3.管桩运输时,各层之间应设置垫木,并应注意无能为力点上下对齐,各层垫木材质均应相同。4.

    运输φ1000mm的桩堆放层次不宜超过2层,其他直径的桩堆放不宜超过3层。5.

    运输过程中必须采取可靠的防损、防滚、防滑措施。

    (五)管节、管桩堆放要注意下列几点: 1.

    堆放场地应平整、坚实、排水畅通。2.

    桩的两端应有适当的保护措施。

    3.搬运时应防止桩体撞击而造成桩端、桩体损坏或弯曲。

    4.管桩、管节应按规格材质分开堆放,堆放层次不宜太高,φ400mm、φ500mm直径的一般宜放置二层,支点设置应合理,管桩的两侧应用木楔塞住,防止滚动。

    四、沉桩

    (一)施工准备

    1、机具人力准备:

    (1)

    进场桩机、起吊设备、电焊机等需满足本工程的质量、进度、安全等方面的需要,设备型号、性能需报监理部审查,复核备案。

    (2)

    压桩的施工人员属于特殊工种操作,必须持有特殊工种上岗操作证,并报监理部检查备案,无证人员不得上岗操作。移机时应配备至少1名指挥人员。

    2、技术管理准备和要求:

    (1)

    开工前施工单位应组织管理人员认真熟悉图纸、地质报告及相关规范标准等,发现问题在图纸设计交底时解决。

    (2)

    施工单位应在开工前编写好《压桩工程施工技术方案》,方案中需明确管理网络、施工顺序、施工技术措施、质量安全保证措施,以及施工进度计划等。并填写《施工组织设计(方案)报审表》,报监理部审批,监理部审批认可后实施。

    (3)

    根据建设单位提供的控制点及标高点,进行放线测量,放出桩位位置,经自检合格后,填写《施工测量放线报验单》(监a-15),报监理部验收,监理部对施工单位的放线测量成果进行复核合格后,由测量专业监理工程师签字认可。

    (4)

    所有准备工作完后,施工单位填写《工程开工报审表》(监a-02),报监理部总监理工程师审核同意签字后,才能正式开工。

    (二)压桩施工监控要点

    1、静力压桩压桩机应符合下列规定:

    (1)压桩机应根据土质情况配足额定重量。(2)桩帽、桩身和送桩中心线应重合。(3)压同一根(节)桩应缩短停顿时间。

    (4)为减少静力压桩的挤土墩可选择适当措施。

    (5)沉桩场地应平整,坡度不宜大于1%,且应设置排水明沟或暗沟。

    (6)沉桩场地应满足沉桩机接地压力要求,当不能满足时,可采用下列措施, 铺垫道渣层,用压路机压平铺设路基箱,沿压桩机履带走向铺平放稳。

    2、沉桩顺序应符合下列原则:

    (1)空旷场地沉桩应由中心向四周进行;

    (2)某一侧有需要保护建筑物或地下管线时,则应由该侧向远离的方向进行;(3)有不同深度基桩时,应按先大后小,先长后短原则进行;(4)沉桩机运行路线应经济合理,运桩、喂桩方便。

    3、桩位可用白灰划出管桩外径圆圈做标记,圆心放样偏差不应大于20mm.4、桩位定位时,应在沉桩机正面和侧面分别架设经纬仪,监控下桩垂直度,直桩垂直度,偏差不得大于1/200,另加水准仪控制桩顶标高。

    5、送桩应满足下列要求

    (1)

    应具有足够的强度和刚度,送桩刚度尽量接近桩身刚度。(2)

    应分析所沉没的桩径相适应,桩帽外圈内径宜比桩径大1-2cm,内圈外径宜比桩内径小4cm,桩帽宜套入桩顶30-40cm。

    (3)

    必须设置排气孔,确保管桩内腔的空气与大气相通,排气孔孔径不宜小于管桩内径的1/10。

    6、锤垫材料与锤型相适应,可选用硬木、钢丝绳或钢丝绳夹钢板垫等。

    7、桩垫应具有一定的弹性和韧性,并有足够的厚度,形状应与桩断面相适应。桩垫材料可选用松木、棕绳、硬纸板、水泥袋纸等材料制作。

    8、应确保压桩、送桩和桩身在同一轴线上。

    9、桩顶标高允许偏差-50到+100mm之内。

    10、压桩桩位允许偏差值:

    项次

    项目

    允许偏差值(mm)

    检验方法

    有基础梁的桩

    垂直基础梁的中心线方向 100 用经纬仪和尽量检查

    沿基础梁的中心线方向

    150

    桩数为1-2根或单排桩

    桩数为3-20根

    边缘桩

    d/2

    桩数多于20根

    中间桩

    d

    注:(1)d为桩的直径

    (2)表中的允许偏差值是在送桩深度≤2米状态下,当送桩深度大于2米时,每增加1米偏差允许值相应增加110mm.(三)对压桩的质量监控要点

    1、必须严格控制第一节桩的沉桩质量,认真注视稳桩,压锤时桩身变化情况,发现偏移倾斜时应立即分析原因,并采取纠正措施。

    2、现场接桩时,上节桩与下节桩应对直,轴线错位不得大于2mm,坡口根部间隙不得大于4mm;下节桩已呈倾斜状态时,上节桩仍应对准下节桩的轴线,不要出现折叠现象。

    3、压桩顺序要合理。当施工中出现断裂桩时,应会同设计人员共同研究处理。

    (四)焊接接桩应符合下列规定:

    1、电焊接桩时可采用手工电弧焊。

    2、焊接工艺应符合下列规定:

    (1)

    上下端板应除污、除锈,坡口处呈现金属光泽后方可施焊。

    (2)

    选用焊条直径应能满足焊透坡口根部的要求,根部打底应选用φ3.2mm焊条,焊条,焊条品种宜采用结422。

    (3)

    焊接时电流强度应与所使用的焊机和焊条相匹配,应分层、对称、均匀、连续施焊,根部必须焊透,每道焊接接头应超前引弧,注意焊接始端和终端的焊口处理,表面加强焊缝高度宜为1mm,力求平滑。焊接后应进行外观检查,焊缝不得有凹痕、咬边、焊瘤、夹渣、裂缝等表面缺陷,发现缺陷时应返修。

    (4)

    大风和雨天,应有可靠的防风、防雨措施,否则不得进行焊接施工。(5)

    两节桩接桩平面不宜垫铁片,最好旋转一下找直度。(6)

    焊接结束后应让其冷却>3分钟,方可进行压桩。(7)

    静压桩过程必须有完整的压桩记录。

    五、桩基工程验收除应按设计要求和有关的规定执行外,尚应符合下列规定:

    1、当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,桩基工程的验收应待打桩完毕后进行。

    2、当桩顶设计标高低于施工场地标高需送桩时,在每一根桩的桩顶沉至场地标高应进行中间验收,待全部桩开挖到设计标高后应再作检验。

    3、在沉桩过程中施工单位对每根桩均需作详细记录,监理也需对沉桩情况作必要的抽查并做记录,以检查记录的真实可靠性。

    4、对送桩深度监理每天必须作必要的复核工作。施工单位在送桩器上作明显标记,防止桩顶标高错误。

    5、加强成品桩的质量控制,对桩施打前,需对现场已起模的成品桩作全面质量检查,对桩身有超过规范裂缝及其它质量问题的桩,坚决不准使用。

    6、对每天完成的桩,监理认真详细作好记录,以便及时掌握工程进度,同时督促施工单位,以每个工作日能完成的桩数,做沉桩隐蔽验收记录,并填写《工程报验单》(监a-14),报监理验收签字。

    7、沉桩过程中发现异常情况,施工单位不得擅自处理,必须报告监理,监理再会同甲方、设计单位及时予以处理,并做记录。

    8、对施工中出现的不规范行为,监理有权根据实际情况签发《监理通知单》(监b-03)、《工程停工通知单》(监b-01),施工单位在整改完成后,分别填写《整改复查报审表》(监a-12)、《复工申请表》(监a-08),经监理复查合格后方可进行下道工序施工;在出现质量问题后,应在发现质量问题后1天内填报《工程质量问题报告单》(监a-16,一式四份),监理根据不同情况上报处理。

    五、质量检验及监理验收、评估、归档资料要求

    1、质量检验:按设计要求,成桩质量检验需进行静载及动测试验,具体的静载试验组数及动测(小应变)比例由设计确定。

    2、监理工序验收(1)

    验收时间:各工序验收应提前4小时报监理验收,需要设计等其它部门参加的须提前24小时;(特殊情况除外)。

    (2)

    监理工序验收控制点

    从制桩到打桩完成,按时间顺序须经监理验收的控制点有:原材料报审;施工组织设计报审;成品半成品厂家资质报审;工程开工报审;测量放线报验(以每次放线的桩位数)、桩隐蔽报验(每台班打的桩数为一次)。

    (3)

    监理验收程序:上述各工序是在施工单位自检的基础上进行的,且应书面申请验收并附相关的自检资料;未进行自检或无自检资料,监理有权拒绝接受申请和验收。

    (4)

    评估、归档资料:工程施工完成后,施工单位应整理以下资料进行归档:工程地质勘察报告、桩基施工图、桩位竣工图、图纸会审纪要、设计变更、施工方案、开工报告、测量定位记录、原材料质保、复试;试块报告、成桩原始记录、桩隐蔽验收记录、桩静载、动载试验资料。上述资料必须按房号分开成册。

    监理根据施工单位提供的竣工资料对各房号的工程桩分别进行评估,然后提交有关监督站进行验收。

    桩基静载试验规范要求监理篇3

    扬州市旺角中心工程

    预应力管桩工程监理细则

    内容提要: 专业工程特点 监理工作流程

    监理工作控制目标及控制要点

    监理工作方法及措施

    项目监理机构(章):

    专业监理工程师: 总监理工程师:

    期:

    江苏省建设厅监制

    预应力管桩工程监理细则

    一、工程慨况

    1、项目名称:扬州市旺角中心

    2、建设单位:扬州金太阳置业有限公司 扬州元丰机电配件有限公司 扬州久远农机汽车有限公司

    3、设计单位:扬州市城市规划设计研究院有限责任公司

    4、建设地点:邗江路与翠岗路交叉口西南角

    5、项目组成、规模、结构类型

    项目组成:本项目主要为:旺角中心及其室外工程,总建筑面积:15028.24m2。

    结构类型:框架结构。

    6、工程特点概述:

    (1)总平面示意图,见附图一。(2)本项目采用预制预应力管桩基础。二、适用范围和目标

    1、范围:本细则适用于正常环境下预应力管桩(锤击法和静压桩法)施工监理。

    2、目标:合格。三、编制依据

    (1)《建筑桩基技术规范》jgj94-94。

    (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002。(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001。(4)《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002(5)《建筑地基基础设计规范》gb50007-2002(6)《建筑基坑支护技术规程》jgj120-99(7)《预应力混凝土管桩》(国家建筑标准设计图集)03sg409(8)《先张法预应力混凝土管桩》(江苏省工程建设标准设计图集)苏g03-2002(9)业主提供的设计图纸等技术资料。

    四、细则的执行与管理

    1、本细则由项目总监理工程师审批并指定专业监理工程师负责执行,项目总监理工程师负责检查专业监理工程师执行本细则的情况并给予指导。

    2、专业监理工程师应具备细则所列的规范,规程及设计图纸等技术资料,并熟练掌握。

    3、专业监理工程师应结合本工程的特点,按本细则的要求切实落实施工前期、施工过程中、竣工验收和保修阶段的监理措施。做好施工中的监理检查、旁站监理、随机抽查、测试检查工作。

    4、专业监理工程师应及时研究在执行细则过程中出现的问题,确定解决措施。必要时对细则做出修改或补充,经项目总监理工程师审批后执行。、监理控制要点与方法(1)施工工艺及监理工作流程(见附表)

    (2)准备阶段的监理要点

    1)熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主进行图纸会审和技术交底,作好会议记录,编写会议纪要。

    2)审查施工单位的营业执照和资质证书、项目施工人员名单、特殊工种人员上岗证书、质量保证体系是否健全,完善;审查施工单位管桩采购合同、厂家的生产许可证书、产品说明书、管桩承载力,施工工艺的试验参考资料及采购计划、数量,必要时应对厂家进行实地考察。

    3)开工前应进行试打桩,做好试打桩记录。应对静压桩贯入法的标准组织设计、质检、施工单位共同确认。

    4)审批《预应力管桩施工组织设计》,符合工程要求,签还《预应力管桩施工组织设计报审表》,同意实施;否则提出意见,要求施工单位修改后,重新报审。如属分包,应提交分包单位有关资料并填报《分包单位资格 报审表》,经总监理工程师审查后,合格者签返《分包单位资格报审表》同意分包;不合格则退回《分包单位资格报审表》,要求总包单位重新选择合格分包单位,重新申报。

    5)检查施工机具的进场情况,性能、数量是否符合现场的施工技术要求和环境要求,监督施工人员按有关要求对测量仪器、设备(如经纬仪、水准仪、压力表、钢尺等)进行检定和校核,合格签还《进场设备报验单》同意进场使用;不合格退回《进场设备报验单》,要求施工单位重新组织合格施工机械进场,重新报验。

    6)施工单位运抵现场管桩,必须符合设计要求及《先张法预应力砼管桩》gb13476-1999 规定,应有合格证书及桩身质量有完整的材料检验报告书,施工单位自检合格后,填报《材料报审表》,配合监理人员对进场管桩进行实物验收并核查有关规格、批号、制作日期是否与出厂合格证书相符,且外观质量应满足下表要求,合格者签还《工程材料/构配件/设备报审表》同意使用,不合格退回《工程材料/构配件/设备报审表》,并监督不合格管桩运出施工现场;

    a、用于工程焊条、桩尖等材料按管桩同样报验。b、管桩的外观质量要求

    c、质量要求 :管桩外观质量不允许出现:粘皮和麻面、桩身合缝漏浆、内外表面露筋、局部磕损、表面出现裂缝、断缝和脱头、桩套箍凹陷、内表面混凝土坍落、接头及桩套箍与桩身结合面出现漏浆和空洞及蜂窝。

    管桩尺寸允许偏差:桩段长l:±0.3%l 端部倾斜:≤0.3%d(d为管桩外径)

    外径:±2 壁厚:±10.0 保护层厚度:+5,0 桩身弯曲度:≤l1500 桩端板:平面图:2 外径:0,-1 内径:±2 厚度:正偏差不限,负偏差为0 7)施工单位根据有资质测量单位的放样点,依据设计图纸进行桩位放样,施工单位自检合格后填报《施工测量放线报验单》,监理人员对桩位、高程控制点进行复核,符合要求签还《施工测量放线报验单》,否则退回《施工测量放线报验单》,要求施工单位重新放样,复核无误后重新报验。在完成以上工作后,施工单位填报《工程开工报审表》。监理人员检查施工单位施工组织具体,技术措施充分,手续齐全,准备工作落实后,总监理工程师签还《工程开工报审表》同意开工;否则退回《工程开工报审表》,要求施工单位完善各项准备工作后,重新申报。

    五、主要监理措施

    1、组织措施

    (1)按工程监理部组织的责任分工,将目标按施工阶段和分部分项进行分解,使目标具体化并落实到组织和个人,编制实施细则,报总监理工程师批准执行。

    (2)指定专人做好信息的收集、交流和处理工作。所有监理工程师都要树立一盘棋思想,自觉做好信息的收集交流工作。

    (3)监理部建立健全例会制度,巡视制度并及时进行监理工程师业务交流。

    (4)建立和落实监理组的考勤及奖惩办法。

    (5)加强和设计、质监、业主及施工单位的联系,以得到他们的支持和帮助。

    (6)总监要积极做好目标控制的督查工作,发现问题要及时采取补救措施。

    2、技术措施

    (1)协助组织好图纸会审与技术交底工作,把好目标控制的设计关。(2)审查施工单位编制的施工组织设计,提出监理意见和建议,以确保质量,加快速度。

    (3)帮助施工单位改善管理,推广项目法施工,网络计划技术等科学管理方法。

    (4)分析各种风险因素,制定相应预控措施,实行动态管理。(5)严格执行本规划已制定的各类监理工作程序和有关制度。(6)充分运用仪器和试验手段,控制好工程质量。

    六、施工阶段的监控要点

    1、施工前的质量控制

    (1)掌握和熟悉质量控制的技术依据。(2)审查分包单位的资质。(3)施工机械的质量控制。

    (4)审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

    (5)加强原材料、成品和资料的质量控制,如管桩必须有出厂合格证和本批次检验报告,合格后方可使用。

    2、施工中的质量控制(1)工序交接检查

    坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后,先由施工单位进行自检,专职检,认为合格后再通知现场监理工程师到现场会同检验。检验合格后签字认可方能进行下道工序。

    (2)行使质量监督权,下达停工指令

    为了保证工程质量,出现下列情况之一,监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。

    a、未经检验即进行下道工序作业者。

    b、工程质量下降经指出后,未采取有效改正措施,或采取了一定措施,而效果不好,继续作业的。

    c、擅自采用未经认可或批准的材料。d、擅自变更设计图纸的要求。e、擅自将工程转包。

    f、擅自让未经同意分包单位进场作业者。

    g、没有可靠的质量保证措施贸然施工,已出质量下降征兆者。h、其它

    (3)停工后复工前的检查

    当施工单位严重违反质量规定标准,监理人员可行使质量否决权令其停工,或工程因某原因停工后需复工时,均应经检查认或后开始下达复工令。

    (4)审核并签署现场有关质量技术签证、文件等。

    监理工程师应按施工顺序、进度和监理计划及时审核和签署有关质量文件、报表。

    (5)跟踪检查,对于施工难度较大的工程结构或容易产生的质量通病,监理人员还应进行跟踪检查。

    (6)建立质量监理日志

    现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

    (7)组织现场质量协调会

    现场质量协调会一般由现场监理工程师或现场总监主持。协调会后在二天内应印发会议纪要。

    3、施工后的控制措施

    (1)审核竣工图及其它技术文件资料(2)整理工程技术文件资料并编目建档

    七、预防措施及处理方法

    1、桩机的基础必须稳固,安装必须周正、水平,导杆垂直,并成一垂线。

    2、采用双向经纬仪或吊线校正桩身垂直,如发现垂直度超规范,应及时校正。

    3、严格检查,桩顶平整度,保证缓冲厚薄均匀。

    4、压桩施工时,当桩身刚插入土时,宜重新调整管桩垂直度,然后重新启动压桩机将管桩压入土中。压桩过程中利用二台经纬仪成90度夹角监测,确保垂直度。偏差不大于是0.5%l,电焊接头前要校正好上下节桩管的垂直度,上下节桩中心线偏差小于5mm,节点弯曲矢高不得大于桩段的0.1%。

    5、提高桩的制作质量,防止桩接头的歪斜及桩尖偏心和桩体弯曲等现象发生。

    6、提高就位精度,管桩应就位在白灰圆圈内,经施工员检查合格允许沉桩。

    7、提高施工接桩质量,保证上、下节桩同轴。

    8、本工程管桩采用端板式焊接接头,焊缝高hf=12mm,桩沉至地面下1m左右即可接桩,焊接前,清除焊缝上下30mm范围内及接头板端面的泥土和油污物等。在下节桩的顶部安装导向箍(或导向板),以便引导上节桩就位后,沿接口四周对称焊接。焊接时应选择适当的电流,限制焊接速度和焊接时间,采用分层均匀焊接。桩接头焊接完后应待焊缝冷却8分钟后再进行沉降,以防焊缝破坏。

    9、桩顶标高采用水准仪控制。随时测量不同区块的自然地面标高并标记于桩位偏号图上,送桩器以红漆明显标记不同的送桩深度位置,送桩时严格控制,务使桩顶标高允许偏差控制在±50㎜之间。

    10、明确各工序的质量控制点,检验标准、检验方法,具体落实到责任人,根据本工程特点,测量放点、管桩材料、焊接、深度为关键工序。

    八、验收

    1、验收标准:按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002的有关要求执行。

    2、检查方法:

    (1)桩体质量检验按基桩检测技术规范按基桩检测技术规范(2)桩位偏差:见规范

    3、检测方法:(1)静载试验或高应变(2)动测(3)按设计要求。

    4、检测数量:动测或静载试验数(高应变)按有关规范和设计要求执行(见附表)。验收程序:根据静载(高应变)和动测试验报告,合格后施工单位对桩位、桩顶标高实测绘制桩基竣工平面图并对桩基质保资料进行整理核查,填写《工程报验申请单》,监理部组织有关人员进行验收。验收合格后,签还《工程报验申请单》;验收不合格,施工单位提出事故原因分析报告,监理单位组织有关人员对事故进行分析研究,并形成相应的事故处理方案。

    九、安全及环保监控:

    1、要求施工单位设置专职安全员,并且健全安全保障体系,严格按照安全操作规程施工。

    2、要求施工单位必须对班组全体人员进行安全教育并记录,形成定时学习会议制度。

    3、督促施工单位定时对施工用电、电器及机械设备进行安全检查。

    4、桩机操作人员及电工应体检合格,持证上岗。

    5、打桩机作业区内应无高压线路,作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。压桩时,非工作人员应离机10 米以外。

    6、在工作中操作人员和配合作业的人员必须按规定穿戴劳动保护用品。

    7、开挖弃渣严禁倾倒到距施打场地较近处,以免形成压载造成边坡失稳或因周围加载而抬升已完工的桩基,弃渣必须倾倒到城管部门指定地点。其他如排污,噪声等控制应满足环保部门要求。

    九、验收用表

    1、桩基设计文件和施工图,包括图纸会审纪要和设计变更通知等;

    2、桩位测量放线图,包括工程基线复核签证单;

    3、工程地质和水文地质勘察报告;

    4、经审定的施工组织设计或施工方案,包括实施中的变更文件及资料;

    5、管桩出厂合格证及管桩技术性能资料(产品说明书);

    6、施工记录汇总,包括桩位编号图、现场绘制的管桩收锤回弹曲线;

    7、打(压)桩工程竣工图;

    8、成桩质量检查报告;

    9、单桩承载力检测报告;

    10、质量事故处理资料。

    十、单位工程必须采取两种及其以上的检测方法进行桩基检测,一个检测单位只能承接一种检测方法进行测试,不允许任何一个检测单位实行总承包。

    十一、基坑工程临时的支护桩或地下连续墙应按下列要求进行检测:

    1、排桩的结构完整性采用低应变动测法,检测数为总桩数的10%,且不少于5 根。当低应变动测法检测结果发现桩身存在较严重缺陷可能影响桩的水平抗力时,应采用钻孔抽芯法进行补充检测,检测数为总桩数的1%,且不少于3 根(一桩一孔)。

    2、地下连续墙宜采用声波透射法检测,检测槽段数为总槽段数的30%,且不少于3 个槽段。

    十二、工程桩检测方法及数量,必须符合《工程桩检测方法及数量一览表》的规定,并符合以下要求:

    1、同一单位工程中,对于不同强度等级、不同桩径的桩均应进行抽检;

    2、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应按比例进行检测;

    3、裙楼、塔楼的桩基应分别进行抽检,总抽检数量必须满足《工程桩检测方法及数量一览表》的规定。

    十三、桩基检测前建设单位或监理单位必须向质量监督机构提交桩基检测方案,其内容包括:桩基类型及数量、桩基检测方法、受检桩桩位及数量、桩位编号;桩基检测方案应有建设、监理、勘察、设计及施工单位签名。

    桩基工程质量检测包括成桩质量检测和承载力检测两部分,一般应先进行成桩质量检测,后进行承载力检测。钢桩应采用高应变动力试验和静载试验检测.加固补强后的桩基,应采用适合的试验方法,检测加固补强效果是 否达到设计要求。

    承受水平荷载和抗拔荷载的桩基工程,应根据设计要求,分别进行水平静载试验和抗拔静载试验。

    本规定所指检测数量,按单位工程计算。同一单位工程中既有一桩一柱,又有群桩的桩基工程,应分别按照一桩一柱和群桩确定检测数量。同一单位工程中采用不同桩型的,应分别计算。小区工程中,工程桩数量少于50 根的单位工程,如无争议,可按地质条件相近、桩型相同、同一施工单位施工的若干个单位工程桩基数量合并来计算检测数量。

    受检桩桩位应由监理单位或建设单位会同勘察设计、施工单位共同确定,并报质量监督机构。受检桩桩位应按如下原则确定:

    1、基桩的承载力检测,应首选成桩质量较差的基桩;

    2、当采用两种或两种以上检测方法进行成桩质量检测时,应依据前一种试验方法的检测。

    3、选择对施工质量有怀疑的桩;

    4、选择设计方面认为重要的桩;

    5、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩;

    6、选择代表不同施工工艺条件和不同施工单位的桩;

    7、同类型的桩宜均匀分布。

    十四、检测方法 静载试验:

    执行《建筑地基基础设计规范》gbj7-89 或《建筑桩基技术规范》jgj94-94.用于指导设计和有争议的桩基工程的静载试验应采用慢速维持荷载法,其它工程桩的检验可采用快速维持荷载法。

    试验目的:确定竖向抗压、抗拔、水平承载力的极限值作为设计依据,或抽样评价工程桩的承载力是否满足设计要求。

    高应变动力试验:

    执行《基桩高应变动力检测规程》jgj106-97.试验目的:判定基桩的竖向承载力和评价桩身结构完整性,采用实测曲线拟合法分析桩侧与桩端土阻力分布。监测预制桩打入时的桩身应力与桩锤效率,选择沉桩设备与工艺参数,选择预制桩合理的桩型和桩长。

    基桩反射波法:

    检测执行广东省标准《基桩反射波法检测规程》dbj15-27-2000.试验目的:普查桩身结构完整性,判定桩身结构完整性质量等级。为静载试验、高应变动力试验、钻孔抽芯试验等确定桩位提供依据。

    钻孔抽芯检测:

    鉴于目前国家和本省尚未制定钻孔抽芯检测标准,其检测按下列规定进行:、设备安装、操作参照国家地质矿产部行业标准《钻孔灌注桩施工规程》dz/t 0155附录d(抽芯取样);应采用高转速的油压钻机、单动双管钻具、直径101mm 以上的钻头进行抽芯。

    2、芯样试件制作、试验、混凝土强度换算值的计算参照中国工程建设标准化协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》cecs 03∶88.如果试件内骨料的最大粒径大于试件半径,则该试件的强度值无效。

    3、每孔按上、中、下三个部位各取1 组有代表性的芯样试件,每组芯样3 个试件,每组芯样的强度代表值的确定参照《混凝土强度评定标准》gbj107-87.当缺陷位置能取样试验时,必须取样进行混凝土抗压试验。持力层取样应靠近桩底部。

    4、桩端持力层岩土分类参照《岩土工程勘察规范》gb50021-94 或《建筑地基基础设计规范》gbj7-89 或广东省标准《建筑地基基础设计规范》dbf15 —3—91.5、沉渣厚度的判别标准按设计要求或参照《地基与基础工程施工及验收规范》gbj202-83.6、对桩底持力层的钻探,每桩应不少于1 孔且钻探深度不小于设计要求值;当无设计要求值时,应执行《建筑地基基础设计规范》gbj7-89 的有 关规定,一般应不小于3 倍桩径且不小于3m.7、各种桩径的桩其每桩钻孔数分别规定为:小于1.2m 的钻1 孔,1.2~1.6m 的钻2孔,大于1.6m 的钻3 孔。对于无法保证钻至桩底的超长桩,在保证总钻孔数的前提下,可减少每桩的钻孔数,而相应增加检测桩数。单孔开孔位置宜偏离桩中心10~15cm.试验目的:检验灌注桩桩身混凝土质量、桩身混凝土强度是否达到设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩端持力层的强度和厚度是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实等。

    十五、超声波透射法检测

    参照执行《基桩低应变动力检测规程》jgj/t93-95.各种桩径的桩其每桩的声测管埋设数量分别规定为:桩径小于1.2m 的埋设双管,1.2~2.0m 的埋设三管,大于2.0m 的埋设四管。

    试验目的:检测桩身混凝土的均匀性,桩身缺陷及位置,判定桩身结构完整性。

    十六、检测数量

    成桩质量检测采用基桩应力波反射法、高应变动力试验、钻孔抽芯法、超声波透射法。应根据地质条件、施工工艺、建筑桩基类别,合理选择一种或多种检测方法,确保建设工程质量。成桩质量检测数量规定如下:

    1、每根桩下承台的灌注桩,抽检桩数不得少于1 根;

    2、一类建筑桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争议的桩基工程,抽检桩数不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;

    3、工程地质条件相近、成桩工艺相同、同一单位施工的其它桩基工程,抽检桩数不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。

    十七、单桩竖向承载力检测规定如下:

    1、下列工程应进行静载试验;(1)一级建筑桩基;

    (2)地质条件复杂、确定单桩承载力可靠性低、桩数多的二级建筑桩 基;

    (3)有争议的桩基工程;

    (4)本地区新桩型或应用新施工工艺的桩基工程。

    2、其它桩基工程,可采用静载试验或高应变动力试验。

    3、单桩竖向静载试验的检测数量不应小于总桩数的1%,且不应少于3 根,工程总桩数在50 根以内时不应少于2 根。、高应变能力试验的检测数量不小于总桩数的5%,且不少于5 根。

    十八、经工程建设各方共同确认,因试验设备或场地条件限制,无法进行承载力检测的桩基工程,必须采用钻孔抽芯法和超声波透射法两种方法进行成桩质量检测,检测数量规定如下:

    1、钻孔抽芯的检测数量不少于总桩数的10%,且不少于5 根。

    2、超声波透射法的检测数量不少于总桩数的30%,且不少于10 根。总抽检桩数必须满足规定。

    十九、承受水平荷载的桩基工程,应根据设计要求,进行水平静载试验。单桩水平静载试验的检测数量不少于总桩数的1%,且不小于3 根。

    二十、承受抗拔荷载的桩基工程,应根据设计要求,进行抗拔静载试验。单桩抗拔静载试验的检测数量不少于总桩数的1%,且不小于3 根。

    相关热词搜索:桩基监理试验桩基静载试验规范要求监理旁站吗桩基静载试验监理控制重点桩基静载试验规范要求数量桩基静载试验检测规范桩基静载试验包括桩基静载试验多长时间桩基静载试验施工方案桩基静载试验方法桩基静载试验记录表范例桩基静载试验条件

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤